![]() Потери! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Потери! |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Не давно обзавелся приборчиком который мерит параметры сети, и получил интересные вещи при замерах. Предлагаю это масштабно обсудить товарищи профессионалы. Вот данные ТМЗ-1000кВА 6/0,4кВ, нагрузка резко-переменная, электропотребители - освещение, электродвигатели(конвейеры, перегружатели и т.д.) и сам трансформатор. Данные по замерам выкладываю в качестве рисунков. А теперь вопросы: почему косинус такой маленький? почему реактивка такая большая???
Принимаются разнообразные ответы! |
![]() |
|
![]() |
Гость_Roman D_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Если это действительно в сети творится. а не какая-то помеха, то туши свет... какая-то полусотенная гармоника (2500 Гц). Может, мобильник на прибор влияет? Клещи электромагнитные или на датчиках Холла?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Если это действительно в сети творится. а не какая-то помеха, то туши свет... какая-то полусотенная гармоника (2500 Гц). Может, мобильник на прибор влияет? Клещи электромагнитные или на датчиках Холла? При чем тут мобильник и клещи? Хотя на предприятие есть своя сотовая вышка!!! так нагрузка меняется и тянет за собой напряжение Возможно, я с осц-ми всего месяц работаю, жутко интересно, сейчас стараюсь померить всякой всячины как можно побольше, чтобы знать представления о нагрузках! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2025, 4:12 |
|
![]() |