Хочу уточнить у знатоков старых нормативов:
каким документом (до ПУЭ7) была определена обязательность повторного заземления глухозаземленной нейтрали на вводе к примеру в жилое здание ? Для тех, кто считает, что "перемычки были, есть и будут вне закона" не поленюсь привести п.6.1.20 ПУЭ6 (изд.2000г.) "Заземление или зануление корпусов светильников общего освещения.... следует осуществлять: В сетях с заземленной нейтралью: при вводе в светильник кабеля, защищенного провода, незащищенных проводов в трубе или м/р или скрыто без труб (в отступление от гл.1.7) - ответвлением от нулевого рабочего проводника внутри светильника... Эти требования распространяются также на подводку нулевого защитного проводника к нулевым защитным контактам двухполюсных розеток, за исключением устанавливаемых в медицинских лечебных заведениях для электромедицинских аппаратов и в кухнях квартир, гостиниц, общежитий для эл.бытовых приборов, к защитным контактам которых от группового щитка должен прокладываться самостоятельный нулевой защитный проводник." ![]() Заметьте (belok), не от ВРУ здания, при четырехпроводных распред.сетях. Занулялись в жилых зданиях не только плиты, но и прочие "металлические корпуса стационарных и переносных эл.приемников, относящихся к приборам класса защиты 1". п.7.1.58. "..Нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков (распределительных пунктов)." Сообщение отредактировал Олега - 11.5.2011, 23:09 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Переносной инструмент 1 класса обычно строго с РЕ. Именно такой предлагался. 2. Где заканчивается в подвале зона действия СУП? на каком-то расстоянии от частей, имеющих связь с РЕ? 1. Значит применять без РЕ. 2. Заканчивается стенами здания. На расстоянии исключающим одновременное прикосновение. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гп_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
1. Значит применять без РЕ. 2. Заканчивается стенами здания. На расстоянии исключающим одновременное прикосновение. 1. А теперь расскажите это слесарю Петрову из 2-й квартиры, который спустился в подвальчик присверлить полочку под банки. А в наличии только дрель 1 класса. Кто же ему бедолаге расталкует, что при обрыве PEN ему может стать нехорошо? 2. Да рассматривается случай которой запросто может произойти где угодно, а вы туда начинаете современное ПУЭ пихать куда ни попaдя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Да рассматривается случай которой запросто может произойти где угодно, а вы туда начинаете современное ПУЭ пихать куда ни попaдя. Где современные ПУЭ?