Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Категории электроснабжения

ССС23
сообщение 13.5.2011, 11:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.5.2011
Пользователь №: 22805



люди, помогите пожалуйста ответить на вопрос:если снабжение объекта от электростанции,на которой 2 газотурбинные установки выдающие эл.энергию через распредустройства соединенные через АВР, то это считается как 2 ввода или как 1 ввод, т.е. можно таким образом обеспечить 1 или 2 категорию?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
S-cream
сообщение 16.5.2011, 16:15
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Электроприемники I категории «должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания...», а для электроприемников особой группы I категории «должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания», что обеспечивает еще более высокую надежность электропитания. Электроприемники II категории также «должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания», однако если для I категории должно быть обеспечено автоматическое восстановление питания, то для II категории допускаются перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. А для III категории электроснабжение «может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток».

Думаю, что на вторую категорию можно рассчитывать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ССС23   Категории электроснабжения   13.5.2011, 11:25
- - с2н5он   обе турбины работают в нагрузке или одна гор. резе...   13.5.2011, 12:06
- - ССС23   Цитата(с2н5он @ 13.5.2011, 12:06) обе тур...   13.5.2011, 12:46
- - Dervish   Если имеется автоматический запуск генератора с вр...   13.5.2011, 20:19
- - ССС23   не понятно как...ведь первая категория это 2 незав...   16.5.2011, 10:42
- - Sinus   Коллеги Вы не стой стороны девушку танцуете. По па...   16.5.2011, 11:03
- - Max_Ti   Под 2-ую категорию можно подвести. Допускается обе...   16.5.2011, 12:05
- - Sinus   Тоесть, я себе в тепличку с помидорами могу завест...   16.5.2011, 12:40
- - с2н5он   правила не запрещают ужесточать требования, можете...   16.5.2011, 14:25
|- - mihail63   Цитата(с2н5он @ 16.5.2011, 11:25) правила...   16.5.2011, 21:36
- - ССС23   т.е., если я правильно понял, то если 2 генератора...   16.5.2011, 15:41
- - S-cream   Электроприемники I категории «должны обеспечиватьс...   16.5.2011, 16:15
- - ССС23   хм..ключевое слово " 2 независиммых" ист...   16.5.2011, 16:31
- - S-cream   Думаю да. Мне дали вторую категорию, когда мои объ...   16.5.2011, 16:40
- - с2н5он   а если в ТУ напишут для операционной 3 категорию? ...   16.5.2011, 22:11
- - ССС23   Цитата(S-cream @ 16.5.2011, 16:40) Д...   17.5.2011, 10:29
|- - S-cream   Цитата(ССС23 @ 17.5.2011, 11:29) спасибо ...   17.5.2011, 10:46
- - с2н5он   если Вы запитаны с одной СШ. то 2-я с натяжкой, ес...   17.5.2011, 10:35
|- - RomanNV   Цитата(с2н5он @ 17.5.2011, 12:35) если Вы...   17.5.2011, 11:46
- - ССС23   спасибо за ответы!   17.5.2011, 11:41
- - с2н5он   не стал бы так категорично, не видя схему снабжени...   17.5.2011, 12:19
- - RomanNV   В независимости от схемы, питание с 1 СШ может обе...   17.5.2011, 12:32
|- - с2н5он   Цитата(RomanNV @ 17.5.2011, 13:32) В неза...   17.5.2011, 15:18
- - Sinus   Почитал я все тему еще раз. Вопрос Чайника: Какая ...   17.5.2011, 13:42
- - S-cream   Пост № 11. 1я самая крутая. 2я попроще. 3я совсем ...   17.5.2011, 14:57
- - ССС23   а 1 особая еще круче!   17.5.2011, 15:07
- - ССС23   кстати, а если 2 независимых ввода газа на тэц и 2...   18.5.2011, 14:04
- - RomanNV   3-я. Для 2-й у каждого генератора должна быть своя...   18.5.2011, 14:13
|- - S-cream   Цитата(RomanNV @ 18.5.2011, 15:13) 3-я. Д...   18.5.2011, 22:13
- - ССС23   хм..некоторые тут писали что с одной шины может и ...   18.5.2011, 16:01
- - S-cream   Вот что нашел. Но это ПУЭ6 1.2.19. А из ПУЭ7 я при...   18.5.2011, 17:16
- - с2н5он   1.2.19 это не действует   18.5.2011, 21:43
|- - Гп   Цитата(с2н5он @ 18.5.2011, 21:43) 1.2.19 ...   18.5.2011, 21:54
|- - с2н5он   Цитата(Гп @ 18.5.2011, 21:54) А если элек...   19.5.2011, 8:04
- - RomanNV   п.1.2.20- смотрим сколько независимых источников п...   19.5.2011, 7:11
- - RomanNV   Не наблюдаю там никаких противоречий. Как может пр...   19.5.2011, 8:47
- - с2н5он   убедили   19.5.2011, 9:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 22:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены