Почему нельзя ставить узо на квартиры в доме с TN C ? Почему оно не будет работать в сочитании с зануленными приборами ?
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
17.12.2006, 20:43
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Цитата(Anonymous) Цитата(num) Почему нельзя ставить узо на квартиры в доме с TN C ? Почему оно не будет работать в сочитании с зануленными приборами ?
С чего взял, что нельзя? Можно и нужно. На квартиру с двухпроводкой - только в путь. Проблемы возникают, когда ниже УЗО по схеме есть заземленные/зануленные корпуса электроприборов, например, щиты. Тогда приходится ниже УЗО переделывать TN C на TN-C-S, протягивая дополнительно PE-проводник. ПУЭ это соответствует. Почитай http://user.rol.ru/~notes/uzo/metod.htm, посмотри схемки и конкретизируй вопрос. |
|
|
num TN-C и УЗО 29.3.2006, 13:50
_AVG_ потомучто сумарный ток утечки будет равен нулю при... 30.3.2006, 11:32
Гость Re: TN-C и УЗО 30.3.2006, 13:32
num ОК, спасибо все понял: в tn-c на квартиры узо можн... 30.3.2006, 13:41
Гость Цитата(num)ОК, спасибо все понял: в tn-c на кварти... 31.3.2006, 1:22![]() ![]() ![]() |
|