Хочу уточнить у знатоков старых нормативов:
каким документом (до ПУЭ7) была определена обязательность повторного заземления глухозаземленной нейтрали на вводе к примеру в жилое здание ? Для тех, кто считает, что "перемычки были, есть и будут вне закона" не поленюсь привести п.6.1.20 ПУЭ6 (изд.2000г.) "Заземление или зануление корпусов светильников общего освещения.... следует осуществлять: В сетях с заземленной нейтралью: при вводе в светильник кабеля, защищенного провода, незащищенных проводов в трубе или м/р или скрыто без труб (в отступление от гл.1.7) - ответвлением от нулевого рабочего проводника внутри светильника... Эти требования распространяются также на подводку нулевого защитного проводника к нулевым защитным контактам двухполюсных розеток, за исключением устанавливаемых в медицинских лечебных заведениях для электромедицинских аппаратов и в кухнях квартир, гостиниц, общежитий для эл.бытовых приборов, к защитным контактам которых от группового щитка должен прокладываться самостоятельный нулевой защитный проводник." ![]() Заметьте (belok), не от ВРУ здания, при четырехпроводных распред.сетях. Занулялись в жилых зданиях не только плиты, но и прочие "металлические корпуса стационарных и переносных эл.приемников, относящихся к приборам класса защиты 1". п.7.1.58. "..Нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков (распределительных пунктов)." Сообщение отредактировал Олега - 11.5.2011, 23:09 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17988 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Предлагаете в подвале жилого здания или во дворе (везде где есть сыра земля) ставить дополнительные "местные" ЗУ? Использовать в здании две системы? Интересно, как обыватель сообразит отключить РЕ-проводник, решится ли на это, как расчитает заземлитель "обеспечивающий срабатывание этого устройства", как ответвит защитный проводник к новому заземлителю..
Другие меры могут использоваться. А могут и не использоваться. "PEN отвалился" - случай не системный. Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2011, 13:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Предлагаете в подвале жилого здания или во дворе (везде где есть сыра земля) ставить дополнительные "местные" ЗУ? Как минимум корпус не соединять с РЕN, только диф защита.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17988 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Так в нормальном виде все соединено - розетки, вилки, корпус... Что-то в момент "облома" PEN начинать курочить? или уже впрок не соединять? СУП где?А как же "Так УЗО РЕ все равно не контролирует, и срабатывать нет оснований". Так, вынос потенциала на корпус по РЕ для УЗО ни о чем не говорит и УЗО не сработает если человека токнет от РЕ.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17988 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
СУП где? Состав СУП перечислен в ПУЭ. Сырой земли там нет. Так, вынос потенциала на корпус по РЕ для УЗО ни о чем не говорит и УЗО не сработает если человека токнет от РЕ. И я о том же. А если же не соединять корпус с РЕ вообще, то пока не токнет, не сработает. Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2011, 13:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Состав СУП перечислен в ПУЭ. Сырой земли там нет. А как бы это звучало?Выше было приведено (из ГОСТа) что нужно делать. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |