Можно ли менять сечение провода ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Можно ли менять сечение провода ? |
3.5.2011, 20:00
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.5.2011 Пользователь №: 22689 |
Столкнулся с таким утверждением на одном из форумов
"Сечение провода на всем протяжении от автомата до потребителя должно быть неизменным. Если меняешь сечение, то ставь автомат. А так как автоматы только на площадке то следовательно во всей квартире должно быть 1,5 мм кв и вводной провод тоже и на свет и на розетки. На соединительных коробках нельзя менять сечение - только на автоматах." Есть пара вопросов так как только сделал проводку , и я сделал так от щита до соеденительной коробки 4 мм2 , от коробки до розеток одна 4мм2 и другие 2.5 мм2 . на свет 1.5 мм2 соединял с помощью клемной колодки . Правильно ли я сделал ведь по тому что сказано выше , то нет ? Другой вопрос можно ли было соединять провода этим клемником ? он расчитан на ток 16А и провода 2.5 мм2 , а я туда засунул 4 мм2 , тока правда более 16 А там не будет , просто я немного стормозил и купил 4ку на некоторые розетки хотя можно было и обойтись и 2,5 мм2 надо ли теперь все переделывать ? свет 1,5 мм соеденил обычной скруткой и пайкой оловом для радиоелектроники ? |
|
|
![]() |
3.5.2011, 20:47
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
Столкнулся с таким утверждением на одном из форумов Для квартиры есть не где толком не прописанные правила: до светильников, розеток должен доходить провод сечением не менее 1.5 мм2. До электроплиты - 6 мм2. Для стиральной, посудомоечной и т.п. хватит провода на 2,5 мм2. В водном щитке на квартиру на групповые линии как правило ставят защитные автоматы от токов КЗ и перегрузки на 10-16А, а на электроплиту- 25-32А. Сечение проводов можно увеличивать, но нельзя уменьшать от проектной. Увеличение сечения провода не означает требований по увеличению защиты."Сечение провода на всем протяжении от автомата до потребителя должно быть неизменным. По опыту (многие может будут ругать) но надёжнее скрутки соединения нет (особено с китайскими прибанбасами). Паять оловом ни в коем случае нельзя! Даже при небольшой перегрузке олово может расплавится и потечь. |
|
|
3.5.2011, 20:55
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Для квартиры есть не где толком не прописанные правила: Очень даже конкретно - в СП 31-110-2003Цитата По опыту (многие может будут ругать) но надёжнее скрутки соединения нет Хреновый опыт, не говоря уж про нарушениеЦитата Паять оловом ни в коем случае нельзя! Даже при небольшой перегрузке олово может расплавится и потечь. Ну ну, анекдот в тему: Действия бойца при ядерном взрыве. ..... автомат держать перед собой на вытянутых руках , что бы расплавленый металл, не попортил казенные сапоги... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
GHHDS Можно ли менять сечение провода ? 3.5.2011, 20:00
antno автоматы на сколько? 3.5.2011, 20:07
haramamburu Цитата(GHHDS @ 3.5.2011, 20:00) "Сеч... 3.5.2011, 20:24
Гость_Дмитрий_* незащищёнными могут быть линии до 3 метров, свыше ... 3.5.2011, 21:00
savelij® mae, начало точное (*), краткое и по делу...
А во... 3.5.2011, 21:02
GHHDS Спасибо всем ответившим !
автоматы на скольк... 3.5.2011, 21:15
с2н5он а зачем 4 квадрата при 16 А автомате?
перегрузки н... 3.5.2011, 21:19
GHHDS а зачем 4 квадрата при 16 А автомате? Я чайник в э... 3.5.2011, 21:35
belok5 менять автомат нельзя, пока не даст добро сбытовая... 3.5.2011, 21:37
haramamburu Цитата(belok5 @ 3.5.2011, 21:37) менять а... 3.5.2011, 21:39
GHHDS менять автомат нельзя, пока не даст добро сбытовая... 3.5.2011, 21:43
haramamburu Цитата(GHHDS @ 3.5.2011, 21:43) менять ав... 3.5.2011, 21:50
GHHDS Хотелось бы услышать ответ на вопрос
" можн... 3.5.2011, 21:56
ink_elec Можно, 2раза в год все имеющиеся винтовые соединен... 3.5.2011, 22:07
haramamburu Цитата(GHHDS @ 3.5.2011, 21:56) Хотелось ... 3.5.2011, 22:12

Гость сочувствующий Цитата(haramamburu @ 3.5.2011, 22:12) Ну ... 4.5.2011, 16:57

ink_elec Цитата(Гость сочувствующий @ 4.5.2011, 19... 4.5.2011, 17:08

Коллега Цитата(ink_elec @ 4.5.2011, 17:08) Прижим... 4.5.2011, 19:23

ink_elec Цитата(Коллега @ 4.5.2011, 22:23) То ли д... 4.5.2011, 19:32


Коллега Цитата(ink_elec @ 4.5.2011, 19:32) Подтяг... 4.5.2011, 20:29

belok5 Цитата(Коллега @ 4.5.2011, 19:23) Да на к... 5.5.2011, 8:58
Фадик Цитата(GHHDS @ 3.5.2011, 21:56) Хотелось ... 3.5.2011, 22:23
GHHDS Да но клемники подобного типа выпускают в разных с... 3.5.2011, 22:20
ink_elec Цитата(GHHDS @ 4.5.2011, 1:20) Да но клем... 3.5.2011, 22:23
haramamburu Именно, риторический. 3.5.2011, 22:22
GHHDS Поджечь не пробовали? нет
Вроде сказали что он ... 3.5.2011, 22:33
haramamburu Да кто ж против то - пользуйтесь! Каждый сам с... 4.5.2011, 19:29
Гость димок а я так думаю, что если в магазинах продают ваго, ... 4.5.2011, 20:17
ink_elec Цитата(Гость димок @ 4.5.2011, 23:17) а о... 4.5.2011, 20:25
Аккомо-Т Цитата(ink_elec @ 4.5.2011, 23:25) Если н... 5.5.2011, 12:09
с2н5он так что лучше их и не начинать в этой теме 5.5.2011, 14:20
Мастер Джу Цитата(savelij® @ 4.5.2011, 1:02) mae, н... 6.5.2011, 5:40
antno А ктонибудь пробовал в розетки системы "самот... 6.5.2011, 5:46
savelij® Цитата(antno @ 6.5.2011, 6:46) А ктонибуд... 6.5.2011, 9:24
belok5 для этого не всегда и мороз нужен)) бывало, что и ... 6.5.2011, 7:49
Apisx Цитата(belok5 @ 6.5.2011, 15:49) для этог... 6.5.2011, 9:50
ink_elec Цитата(belok5 @ 6.5.2011, 10:49) бывало, ... 6.5.2011, 9:09
belok5 последнее, где проблема возникла, были розетки GIR... 6.5.2011, 17:38![]() ![]() |
|