или индикатор лжет? или через заземляющий провод идет ток? , описание внутри |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
или индикатор лжет? или через заземляющий провод идет ток? , описание внутри |
| Гость_mark74_* |
26.4.2011, 17:18
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день. У меня такой вопросик возник. Вобщем подключал галогеновые светильники - фазу, ноль и землю и заметил что если не подключить к щиту заземляющий провод, то при проверке корпуса светильника и самого заземляющего провода обычным индикатором (тем что с отверткой) то он светится, хотя ни с фазным ни с нулевым проводом он не прозванивается и между ним и другими проводами нет никакого напряжения. так почему же светится индикатор, если не подключить землю?
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
29.4.2011, 16:50
Сообщение
#2
|
|
Гости |
все индикаторы врут в той или иной мере,кроме контролек с лампой накаливания,но ими пользоваться запрещено.А в конкретном случае ,конечно,наведенка.
|
|
|
30.4.2011, 10:31
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
все индикаторы врут в той или иной мере,кроме контролек с лампой накаливания,но ими пользоваться запрещено.А в конкретном случае ,конечно,наведенка. извиняюсь за офтоп, но у меня была с,итуация, нужно было подключиться к розетке в тех коллекторе на улице. приехали овб-шники, ткнули двухполюсным указателем - пищит, а когда подключили аппаратуру - ничего не заработало. Так что ничего надёжнее контрольки нет!)) кстати, если кому не трудно, приведите пункт правил, который запрещает использование лампы накаливания в качестве указателя напряжения. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
mark74 или индикатор лжет? или через заземляющий провод идет ток? 26.4.2011, 17:18
Гость_Дмитрий_* Значит где-то есть утечка. Смотри все фазные прово... 26.4.2011, 18:11
400 вольт Индикатор показывает наводящее напряжение,а может ... 26.4.2011, 18:17
belok5 а просто прозвонить светильник? 26.4.2011, 18:22
Dervish Это наведённое напряжение. Известная особенность о... 26.4.2011, 18:54
case69rus а индикатор- не китайское чудо в светодиодно-транз... 27.4.2011, 8:44
Anatoli скоко раз уже описывалось про ёмкостной делитель в... 27.4.2011, 13:41
wolf Цитата(Volt380 @ 30.4.2011, 10:31) извиня... 30.4.2011, 13:03
Roman D Цитата(wolf @ 30.4.2011, 13:03) П.3.3.6 П... 30.4.2011, 13:40
Sinus Цитатаприведите пункт правил, который запрещает ис... 30.4.2011, 11:25
Roman D Цитатанаписано это кровью в межотрослевых правилах... 30.4.2011, 11:38
Volt380 Цитата(Roman D @ 30.4.2011, 12:38) Таким,... 2.5.2011, 9:24
Volt380 RE: или индикатор лжет? или через заземляющий провод идет ток? 2.5.2011, 12:13![]() ![]() |
|