Сечение кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сечение кабеля |
24.4.2011, 15:53
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22510 |
Мне интересно почему сечение кабеля на всем протяжение пути постояна? Разетка на 16А.
Тогда ведь можно от распределительной коробки до разетки можно кинуть 2мм2, а не 2.5мм2. |
|
|
![]() |
28.4.2011, 11:28
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Уважаемый Фадик, прочитайте курс электросетей, просто прочитайие. в частности расчет токов КЗ. Нигде не учитывается нагрев проводника. Потому что этот процесс намного более длительный, чем время, за которое КЗ должно быть отключено. Ток сильно зависит от того, в начале или в конце линии произошло КЗ, т.к. вносится дополнительно сопротивление этой самой линии.
-------------------- |
|
|
28.4.2011, 13:31
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Уважаемый Фадик, прочитайте курс электросетей, просто прочитайие. в частности расчет токов КЗ. Нигде не учитывается нагрев проводника. Потому что этот процесс намного более длительный, чем время, за которое КЗ должно быть отключено. Ток сильно зависит от того, в начале или в конце линии произошло КЗ, т.к. вносится дополнительно сопротивление этой самой линии. Во первых правильно что ток,а не напряжение как писали выше.Во вторых по поводу расчётов тока КЗ я согласен что нагрев не учитывается,а исходят из простой логики например,провод с максимально допустимой продолжительной токовой нагрузкой в 25ампер,то добавляют запас прочности получаем 16 ампер автомат защиты.При КЗ ток в проводе за сотые доли секунды выскочит за пределы этих токов но реле максимального тока превратится из проводника в соленоид и выключит автомат и за это время (доли секунды) провод не успеет нагреться до критической температуры.И есчё по мимо сопротивления есть есчё так образно сказать способность проводника пропускать типа обьем энергии за единицу времени.Простой пример,ка кто делал машину и снимал стартер, а когда поставил обратно то забыл прикрутить массу.Сел и завожу, втягивающее реле щёлкнуло а он не крутит,а торос идущий к двигану, был и на массе и на двигателе.Так он стал аж белым но стартер даже не шелохнулся потому что не смог пропустить нужный ток через себя |
|
|
Constantine Сечение кабеля 24.4.2011, 15:53
Мастер Джу Кабель переменного сечения (например на входе 2.5м... 24.4.2011, 16:55
Constantine Цитата(Мастер Джу @ 24.4.2011, 17:55) Каб... 24.4.2011, 17:17
RomanNV Цитата(Constantine @ 24.4.2011, 20:17) Че... 25.4.2011, 7:10
элкъ Цитата(Constantine @ 24.4.2011, 15:53) Мн... 24.4.2011, 17:59
Constantine Цитата(элкъ @ 24.4.2011, 17:59) ты чего и... 24.4.2011, 18:00
элкъ Цитата(Constantine @ 24.4.2011, 18:00) Да... 24.4.2011, 18:06
Гость сочувствующий Цитата(Constantine @ 24.4.2011, 18:00) Да... 24.4.2011, 18:50
элкъ Цитата(Гость сочувствующий @ 24.4.2011, 19... 24.4.2011, 19:01
Гость сочувствующий Цитата(элкъ @ 24.4.2011, 19:01) вы учител... 24.4.2011, 20:17
с2н5он не вопрос - кидайте до коробки 2,5 дальше 1,5, а 2... 24.4.2011, 18:20
Constantine Цитата(с2н5он @ 24.4.2011, 18:20) а 2 ква... 24.4.2011, 18:25
с2н5он да, есть 1,5 и 2,5 - 2 нетути 24.4.2011, 18:45
Мастер Джу Цитата(Гость сочувствующий @ 24.4.2011, 23... 24.4.2011, 20:03
Гость_Дмитрий_* А кто вообще сказал про 2,5? Я неделю назад проект... 25.4.2011, 10:07
scasi Цитата(Constantine @ 24.4.2011, 19:53) Мн... 27.4.2011, 17:49
Фадик Цитата(scasi @ 27.4.2011, 17:49) Вот пред... 27.4.2011, 23:12
Anatoli Цитата(Фадик @ 27.4.2011, 22:12) если нап... 27.4.2011, 23:20

Фадик Цитата(Anatoli @ 27.4.2011, 23:20) это ес... 27.4.2011, 23:47
scasi Цитата(Фадик @ 28.4.2011, 3:12) Без обид ... 28.4.2011, 17:00
Anatoli ток КЗ будет равен что в начале линии что в конце,... 28.4.2011, 1:32
шахтер Цитата(Anatoli @ 28.4.2011, 1:32) ток КЗ ... 28.4.2011, 5:51
Фадик Цитата(шахтер @ 28.4.2011, 6:51) Что замк... 28.4.2011, 10:41
Anatoli он смог пропустить ток, но при его сопротивлении и... 28.4.2011, 13:39
Фадик Цитата(Anatoli @ 28.4.2011, 14:39) он смо... 28.4.2011, 13:55
Аккомо-Т Цитата(Фадик @ 28.4.2011, 16:55) А про тр... 29.4.2011, 8:07
Yegor Цитата(Constantine @ 24.4.2011, 18:53) Мн... 29.4.2011, 8:03
Sinus ЦитатаМне интересно почему сечение кабеля на всем ... 30.4.2011, 18:25
NikELektrik А если параллельно подключить провода разного сече... 14.9.2011, 19:13
ink_elec Цитата(NikELektrik @ 14.9.2011, 22:13) А ... 14.9.2011, 20:06
ez81 Пропорционально сечению (при однородности материал... 14.9.2011, 20:25
NikELektrik Вопрос чисто теоретический, но имеет практическое ... 15.9.2011, 19:33
ink_elec Цитата(NikELektrik @ 15.9.2011, 22:33) Во... 15.9.2011, 20:01
haramamburu NikELektrik, Гы, а слабо рассчитать задачку с пара... 15.9.2011, 20:05
NikELektrik Точно чёт я это... не того...
На счет контак... 15.9.2011, 20:29![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 12:20 |
|
|
|
|