Чем определяется необходимое колличество трансформаторов тока?почему на 10 кВ достаточно ставить ТТ в 2-х фазах,а на более высокие классы напряжения в 3-х?
|
|
|
![]() |
28.4.2011, 13:31
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
для диф защиты трансформатора. Ведь первичка звездой, а вторичка 10 кв обычно треугольник.
|
|
|
Гость Колличество ТТ 28.4.2011, 5:48
с2н5он схемой подключения счетчика и наверно защитой 28.4.2011, 7:55
Anatoli условиями работы сети, 6-35 кВ работают с изолиров... 28.4.2011, 8:39
Roman D В системах с изолированной нейтралью геометрическа... 28.4.2011, 10:24
Гость а зачем тогда на вводах трансформаторо 10 кВ тоже ... 28.4.2011, 12:14
с2н5он так красивее просто сбыт опасается - а вдруг не к... 28.4.2011, 12:23![]() ![]() |
|