Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Измерения

Гость_Гость_шалун_*_*
сообщение 1.1.2009, 21:16
Сообщение #1





Гости






Какие измерения вы производите по окончании работ по монтажу, скажем в жилом доме. Не имеет значения, будет ли заказчик заказывать замеры лаборатории или нет. Именно вы, как профессиональный Электрик, сами или ваши работники, что делаете и как испоьзуете результаты замеров??????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 28.4.2011, 7:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Испытывать при приемке нужно только смонтированые в данную очередь электроустановки. Т.е. зазеляющее устройство мерить нужно один раз, после монтажа. Далее проводить эксплутационные испытания в установленные сроки. Но так понимаю при следующих стадиях строительства, привязываться будут к имеющимуся ЗУ и инспектор может высказать пожелание измерить его вновь, внеочередно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_шалун_*   Измерения   1.1.2009, 21:16
- - Гость_Эдди_*   Неужели никто и ничего????? Или это военная тайна?...   2.1.2009, 23:49
- - Ретро РЗиА   Уважаемые гости вы юмористы? После, какого монтажа...   3.1.2009, 0:25
- - Гость_шалун_*   Не ждал такого ответа, а если уж спращивают то отв...   3.1.2009, 1:17
- - Ретро РЗиА   Не понимаете? Расскажите, наконец, что вы смонтажи...   3.1.2009, 1:45
- - Гость_шалун_*   Какие измерения вы производите по окончании работ ...   3.1.2009, 21:28
|- - Andrey59   Цитата(Гость_шалун_* @ 3.1.2009, 20:28) К...   13.1.2009, 9:47
- - Гость   Скажите, кто с ЭТЛ , какой краской пользуетесь для...   11.1.2009, 19:48
|- - Evgeny013   Цитата(Гость @ 11.1.2009, 21:48) Скажите,...   24.3.2011, 8:12
|- - Шаровая молния   Цитата(Evgeny013 @ 24.3.2011, 8:12) Бумаж...   1.4.2011, 13:05
|- - с2н5он   Цитата(Evgeny013 @ 24.3.2011, 8:12) но её...   1.4.2011, 14:25
- - Andrey59   Вот для любителей измерений загрузил файлик http:/...   13.1.2009, 12:34
- - Shapiton   Что делаем- выше сказано,а Использовать результаты...   22.1.2009, 0:43
- - drod   Скажите, кто с ЭТЛ , какой краской пользуетесь для...   22.2.2009, 16:30
- - Гость   В АЗС для пистолетов ТРК используются антистатиче...   12.3.2011, 13:12
- - ez81   Цепь от пистолета до корпуса колонки должна быть,...   13.3.2011, 6:19
- - Гость   Ну где это есть где то в НТД? Рылся ,не нашел. Есл...   13.3.2011, 8:50
- - gomed12   Рукава должны соответствовать ГОСТ 5398-76 и на ос...   13.3.2011, 10:02
|- - Слава   Цитата(gomed12 @ 13.3.2011, 11:02) Рукава...   6.5.2011, 19:17
- - Гость   10 мОм не слишком много?   13.3.2011, 15:12
|- - gomed12   Цитата(Гость @ 13.3.2011, 15:12) 10 мОм н...   13.3.2011, 19:45
- - Гость   Подскажите пожалуйста, нужен ли протокол проверки ...   27.4.2011, 7:42
- - с2н5он   сауна что ли делается отдельно? или переделывается...   27.4.2011, 8:22
- - andrey357   Цитата(Гость @ 27.4.2011, 7:42) Подскажит...   27.4.2011, 12:30
- - Гость   В здании АБК. В общем-то это реконструкция уже экс...   28.4.2011, 3:30
- - Работник   Испытывать при приемке нужно только смонтированые ...   28.4.2011, 7:31
- - с2н5он   если сможет обосновать   28.4.2011, 8:22
- - gorush   Цитата(Гость_шалун_* @ 1.1.2009, 21:16) К...   5.5.2011, 21:17
- - Гость   Здравствуйте! Возник такой вопрос. Испытываетс...   12.5.2011, 4:31
- - с2н5он   о каком обмере речь? длина, высота, ширина? если о...   12.5.2011, 9:13
- - Познающий   Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, производ...   16.5.2011, 12:11
- - с2н5он   если к автомату ничего не присоединено зачем мерят...   16.5.2011, 14:37
- - Познающий   понятно, спасибо! )   17.5.2011, 3:26


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 6:14