Не давно обзавелся приборчиком который мерит параметры сети, и получил интересные вещи при замерах. Предлагаю это масштабно обсудить товарищи профессионалы. Вот данные ТМЗ-1000кВА 6/0,4кВ, нагрузка резко-переменная, электропотребители - освещение, электродвигатели(конвейеры, перегружатели и т.д.) и сам трансформатор. Данные по замерам выкладываю в качестве рисунков. А теперь вопросы: почему косинус такой маленький? почему реактивка такая большая???
Принимаются разнообразные ответы! |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Интересная картинка. Если предположить, что вывернута полярность то ли цепей напряжения, то ли цепей тока, плюс циклическая перестановка, косинус существенно повышается. Но в таком случае с учетом довольно большой индуктивной нагрузки попадает в другую сомнительную зону - близко к единице. Где-то мы это встречали. Так что без дополнительного анализа характера нагрузки выводы делать сложно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |