Потери! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Потери! |
26.4.2011, 19:16
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Не давно обзавелся приборчиком который мерит параметры сети, и получил интересные вещи при замерах. Предлагаю это масштабно обсудить товарищи профессионалы. Вот данные ТМЗ-1000кВА 6/0,4кВ, нагрузка резко-переменная, электропотребители - освещение, электродвигатели(конвейеры, перегружатели и т.д.) и сам трансформатор. Данные по замерам выкладываю в качестве рисунков. А теперь вопросы: почему косинус такой маленький? почему реактивка такая большая???
Принимаются разнообразные ответы! |
|
|
![]() |
26.4.2011, 20:05
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Была бы это центральная водопроводная станция, вопрос был бы более ясен. Малое потребление воды, малая нагрузка, - низкий косинус. Двигатели на холостом ходу - практически реактивная нагрузка. В чистом виде ответ можно получить только при полном отключении двигательной нагрузки... Да, сейчас с уходом от ламп накаливания и это не поможет, современные энергосберегающие, я подозреваю, также реактивки немало поедает. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Так что простейшее средство проверки - контрольная закупка. Отключаете всех потребителей, включаете в качестве нагрузки водяной реостат.
впрочем, чя понимаю, что сие - не в ваших силах. Более сложное средство - снятие векторной диаграммы при фактической нагрузке. А по ее публикации получите достоверный ответ: прав или не прав Ваш прибор. |
|
|
26.4.2011, 20:24
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Была бы это центральная водопроводная станция, вопрос был бы более ясен. Малое потребление воды, малая нагрузка, - низкий косинус. Двигатели на холостом ходу - практически реактивная нагрузка. В чистом виде ответ можно получить только при полном отключении двигательной нагрузки... Да, сейчас с уходом от ламп накаливания и это не поможет, современные энергосберегающие, я подозреваю, также реактивки немало поедает. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Так что простейшее средство проверки - контрольная закупка. Отключаете всех потребителей, включаете в качестве нагрузки водяной реостат. впрочем, чя понимаю, что сие - не в ваших силах. Более сложное средство - снятие векторной диаграммы при фактической нагрузке. А по ее публикации получите достоверный ответ: прав или не прав Ваш прибор. Сегодня под рукой приборчика нет, завтра постараюсь векторную диаграмму скинуть, ту что он рисует! Хотя ваши суждения почти верны! Жду еще предположений! После пару дней приемов предположений сам напишу ситуацию, что видел на предприятие! Сообщение отредактировал scasi - 26.4.2011, 20:26 |
|
|
scasi Потери! 26.4.2011, 19:16
mae А что за прибор? Внесён ли он в реестр средств изм... 26.4.2011, 19:21
scasi Цитата(mae @ 26.4.2011, 23:21) А что за п... 26.4.2011, 19:35
с2н5он странная какая то нагрузка - в один момент сразу с... 26.4.2011, 22:08
scasi Цитата(с2н5он @ 27.4.2011, 2:08) странная... 27.4.2011, 3:43
scasi Ну вот и векторная диаграмма! 27.4.2011, 15:25
с2н5он и что дальше? 27.4.2011, 15:37
scasi Цитата(с2н5он @ 27.4.2011, 18:37) и что д... 27.4.2011, 15:47
с2н5он дико извиняюсь, но что Вас не устраивает в моем от... 27.4.2011, 15:48
scasi Цитата(с2н5он @ 27.4.2011, 18:48) дико из... 27.4.2011, 15:54
doro Интересная картинка. Если предположить, что выверн... 27.4.2011, 20:24
Roman D Итак, поскольку мы замеряем на низкой стороне тран... 27.4.2011, 21:07
scasi Цитата(Roman D @ 28.4.2011, 1:07) Итак, п... 28.4.2011, 18:15
Roman D Процесс подключения прибора исключает системную ош... 28.4.2011, 20:58
scasi Цитата(Roman D @ 29.4.2011, 0:58) Мощност... 29.4.2011, 10:53
Roman D Цитата(scasi @ 29.4.2011, 10:53) Однако е... 29.4.2011, 12:13

scasi Цитата(Roman D @ 29.4.2011, 15:13) Да, та... 29.4.2011, 13:38

Roman D Цитата(scasi @ 29.4.2011, 13:38) что за П... 29.4.2011, 14:45

scasi Цитата(Roman D @ 29.4.2011, 17:45) Линия ... 30.4.2011, 19:01

Roman D Цитата(scasi @ 30.4.2011, 18:01) Тут глуб... 30.4.2011, 19:18

scasi Цитата(Roman D @ 30.4.2011, 22:18) Так ку... 30.4.2011, 19:35

Roman D Цитата(scasi @ 30.4.2011, 18:35) И все он... 30.4.2011, 21:19
gunterbor Цитата(scasi @ 29.4.2011, 11:53) Реактивк... 13.5.2011, 12:26
Roman D Цитата(gunterbor @ 13.5.2011, 11:26) А че... 13.5.2011, 14:26
doro Цитата(Roman D @ 13.5.2011, 15:26) А вот ... 13.5.2011, 20:15

Roman D Цитата(doro @ 13.5.2011, 20:15) А вот ког... 13.5.2011, 20:37

gunterbor Цитата(doro @ 13.5.2011, 20:15) А вот ког... 13.5.2011, 20:37
scasi Цитата(Roman D @ 13.5.2011, 17:26) А вот ... 16.2.2012, 11:15
Гость сочувствующий Цитата(scasi @ 26.4.2011, 19:16) Не давно... 1.5.2011, 18:36
scasi Цитата(Гость сочувствующий @ 1.5.2011, 21... 3.5.2011, 5:42
scasi Вот осцилограммы двух тп, которые находятся в горя... 13.5.2011, 6:52
Roman D Цитата(scasi @ 13.5.2011, 6:52) 1. Почему... 13.5.2011, 8:06

scasi Цитата(Roman D @ 13.5.2011, 12:06) 1. Кле... 13.5.2011, 9:03
scasi Цитата(scasi @ 13.5.2011, 9:52) Вот осцил... 27.5.2011, 11:41
с2н5он это графики тока?
1.2. у нас на Ресурсе такие же г... 13.5.2011, 7:50
с2н5он вероятнее всего прибор показывает сам себя и после... 13.5.2011, 9:59
scasi До автоматов вешал! При замерах слышал повторя... 13.5.2011, 12:07
scasi Вот осц-ма с тп на жд, которая находится в горячем... 13.5.2011, 12:51
gunterbor Вы бы лучше осцилограмы по отдельности по току и о... 13.5.2011, 13:30
scasi Цитата(gunterbor @ 13.5.2011, 17:30) Вы б... 13.5.2011, 13:33
Roman D Цитата(gunterbor @ 13.5.2011, 12:30) Скор... 13.5.2011, 17:34
gunterbor Цитата(Roman D @ 13.5.2011, 17:34) Даже е... 13.5.2011, 20:36
gunterbor Тогда я чего-то не понимаю. Если потребление равно... 13.5.2011, 13:43
gunterbor Еще веселые картинки по печи, если интересно. 13.5.2011, 14:46
ez81 Фильтры не помогут. 13.5.2011, 21:54
gunterbor Помогут. Если их правильно расчитать. 14.5.2011, 7:38
doro Когда впервые попал на эту электростанцию и познак... 14.5.2011, 13:29
Roman D Цитата(doro @ 14.5.2011, 13:29) на следую... 14.5.2011, 20:34
scasi И что удивительного? Они включили то что у них был... 16.5.2011, 10:57
с2н5он так нагрузка меняется и тянет за собой напряжение 16.5.2011, 14:09
Roman D Если это действительно в сети творится. а не какая... 16.5.2011, 14:32
scasi Цитата(Roman D @ 16.5.2011, 18:32) Если э... 17.5.2011, 6:12
с2н5он Цитата(scasi @ 17.5.2011, 6:12) сейчас ст... 17.5.2011, 7:38
Roman D Цитата(с2н5он @ 17.5.2011, 6:38) непонятн... 17.5.2011, 8:28
Roman D Насколько я понял. осциллограмма снята на низкой с... 17.5.2011, 6:37
scasi Цитата(Roman D @ 17.5.2011, 9:37) Насколь... 17.5.2011, 6:46
с2н5он дык не вопрос, в фотошопе можно сделать шо угодно,... 17.5.2011, 8:59
Roman D Цитата(с2н5он @ 17.5.2011, 7:59) тем боле... 17.5.2011, 9:11
scasi Вот что показывает прибор просто лежа на столе, я ... 17.5.2011, 11:28
с2н5он собственное потребление однако 17.5.2011, 12:03
Roman D 0,1% от номинала. Можно пренебречь. А если рядом м... 17.5.2011, 12:49
Шаровая молния Цитата(Roman D @ 17.5.2011, 13:49) А если... 23.5.2011, 14:54
scasi Ну вот общим усилием пришли к тому что прибор норм... 17.5.2011, 12:54
Roman D Такую кончину трансформатора не только носом, но и... 17.5.2011, 13:08
scasi Цитата(Roman D @ 17.5.2011, 17:08) Такую ... 17.5.2011, 13:44
Шаровая молния Цитата(scasi @ 17.5.2011, 13:44) Так его ... 22.5.2011, 12:14
doro Цитата(Шаровая молния @ 22.5.2011, 13:14)... 22.5.2011, 14:14
Шаровая молния Цитата(doro @ 22.5.2011, 14:14) И ничего,... 22.5.2011, 17:37
Шаровая молния Вот здесь ещё тема по качеству есть. 22.5.2011, 21:17
scasi Продолжаю знакомить всех с внешним видом осцилогра... 25.5.2011, 13:09
Шаровая молния Снизу стандартные осциллограммы нелинейных электро... 25.5.2011, 15:31
scasi Цитата(Шаровая молния @ 25.5.2011, 19:31)... 26.5.2011, 5:41
Roman D Цитата(scasi @ 26.5.2011, 5:41) Хорошая п... 26.5.2011, 6:41

scasi Цитата(Roman D @ 26.5.2011, 10:41) Это ко... 26.5.2011, 7:52


Roman D Цитата(scasi @ 26.5.2011, 6:52) у меня ко... 26.5.2011, 8:23

Шаровая молния Цитата(Roman D @ 26.5.2011, 7:41) Уважаем... 26.5.2011, 20:37
Шаровая молния Цитата(scasi @ 26.5.2011, 6:41) Хорошая п... 26.5.2011, 8:27
Шаровая молния Берут сомнения....
Для этого нужны приборы для диа... 27.5.2011, 15:39
scasi ну вроде все замеры сделал, остался расчет
Логик... 31.5.2011, 8:06
с2н5он а откуда взяли формулы в п. 6? 31.5.2011, 10:49
Гость_scasi_* из книги: Калинкина и Воротницкий. Расчет, нормиро... 31.5.2011, 12:02
с2н5он и? ссылочку иль мыльцем направить 31.5.2011, 12:10
scasi Блин, мне ее скачали и дали в пользование. Наберит... 31.5.2011, 12:19
scasi Стоит трансформатор ТМ 630 6\0,4кВ в холос... 11.7.2011, 10:22
с2н5он т.е. нужен норматив потерь? 11.7.2011, 10:34
scasi Цитата(с2н5он @ 11.7.2011, 14:34) т.е. ну... 11.7.2011, 12:29
Михаил Ник... Цитатаи? ссылочку иль мыльцем направить
Воротницки... 11.7.2011, 10:35
scasi Дибильный вопрос! Столкнулся с дилемой показыв... 3.8.2011, 14:14
с2н5он пост 88 - верно 3.8.2011, 15:10
ez81 Скорее всего цеплялся он на учете по стороне ВН э... 16.2.2012, 16:09
Roman D Цитата(ez81 @ 16.2.2012, 15:09) Скорее вс... 17.2.2012, 19:39
Борис Петрович Эти умные дядьки в нашей стране розетку нормально ... 18.2.2012, 12:14
Roman D Цитата(Борис Петрович @ 18.2.2012, 11:37)... 18.2.2012, 12:19
scasi Цитата(Roman D @ 18.2.2012, 15:42) Это к ... 19.2.2012, 6:00![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 13:40 |
|
|
|
|