Автомат с малой кратностью отсечки , Помогите выбрать

Kolyda
сообщение 18.4.2011, 12:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 2.2.2007
Из: Хабаровск
Пользователь №: 8163



Три сто киловаттных котла водяного отопления включены через ВА57-35 250А каждый. Отсечка 2500А. При КЗ в одном из котлов отсечка не сработала. Померил ток КЗ прибором MZC-300, он оказался 1650А. Прошел прибором до шин РУ 0.4 на ТП - те же 1650А. Вывод - необходим автомат с номинальным током 200А и кратностью отсечки 4 - 5, что бы срабатывал до 1600А.
Подскажите какой выбрать, по справочникам поискал, нашел только старье, которое давно не выпускается. Что есть из современного и не особо дорогого, заказчик жила.

Сообщение отредактировал Kolyda - 18.4.2011, 12:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sam
сообщение 22.4.2011, 8:31
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.10.2010
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 19983



слушай, нафиг те этот гимор? читай договор с заказчиком, есть там пункт о пусоналадке ТП? нет - пусть идут лесом. подстанция должна быть сдана с соответствующими документами, в том числе протокол проверки сопротивления цепи фаза-ноль. и соответствия аппаратов защиты токам короткого замыкания. автоматов в принципе любых до фени. но ответственность по замене ты уже на себя берешь
из опыта подключали щиты к ТП на резервные ячейки по проекту автоматы 250 А. по факту есть только 400. проверили по току КЗ. не проходят. автоматы на выкатных ячейках. подергали ячейки туда сюда, раскурочили контакты, хоп! все нормально. вполне проходит. так что любое контактное соединение может влиять на замер тока КЗ.
поаккуратнее с великим и могучим

Сообщение отредактировал с2н5он - 22.4.2011, 8:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kolyda   Автомат с малой кратностью отсечки   18.4.2011, 12:39
- - бармалей   автоматы с электронным расцепителем   18.4.2011, 12:46
|- - Kolyda   Цитата(бармалей @ 18.4.2011, 9:46) автома...   18.4.2011, 12:55
|- - бармалей   Цитата(Kolyda @ 18.4.2011, 12:55) Тип? Пр...   18.4.2011, 16:34
- - с2н5он   Цитата(Kolyda @ 18.4.2011, 13:39) Прошел ...   18.4.2011, 13:17
|- - Kolyda   Цитата(с2н5он @ 18.4.2011, 10:17) быть та...   18.4.2011, 13:31
- - Andrey59   Фирма ETI ETIBREAK EB2 250/3L 200A или чешские OEZ...   18.4.2011, 13:52
|- - Kolyda   Цитата(Andrey59 @ 18.4.2011, 10:52) Посмо...   18.4.2011, 14:40
- - с2н5он   или ИЭК http://www.iek.ru/products/catalog/detail....   18.4.2011, 14:20
- - Работник   Есть и ВА57-35 с номиналом 200А и уставками электр...   18.4.2011, 16:25
- - OBON   Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый "Kol...   18.4.2011, 17:51
|- - Kolyda   Цитата(OBON @ 18.4.2011, 15:51) Здравству...   18.4.2011, 23:08
- - Kolyda   Стал разбираться в проблеме более досконально. Пох...   19.4.2011, 11:50
- - с2н5он   какова длина линии 6 кВ., да и как относится она к...   19.4.2011, 11:59
- - Работник   Цитатакакова длина линии 6 кВ., да и как относится...   19.4.2011, 16:58
- - с2н5он   рассуждая так можно пойти и дальше - линии 35, 110...   19.4.2011, 21:55
|- - Kolyda   Цитата(с2н5он @ 19.4.2011, 19:55) рассужд...   21.4.2011, 13:03
- - с2н5он   а по 0,4 от котлов до транса сколько?   21.4.2011, 15:45
|- - Kolyda   Цитата(с2н5он @ 21.4.2011, 13:45) а по 0,...   21.4.2011, 22:37
- - ЛЕША   В случаях с низким током КЗ можно использовать рел...   21.4.2011, 16:52
- - с2н5он   что бы окончательно разобраться с НН - контакты не...   21.4.2011, 22:44
- - Sam   слушай, нафиг те этот гимор? читай договор с заказ...   22.4.2011, 8:31
- - Kolyda   Цитата(Sam @ 22.4.2011, 6:31) слушай, наф...   22.4.2011, 14:42