Вопрос по кабелю |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по кабелю |
| Гость_Гость_Посетитель_*_* |
20.4.2011, 12:37
Сообщение
#1
|
|
Гости |
До 2000 года было построено 2-х этажное здание размером 21х24м. Здание было подключено к эл.сетям. При этом линия ввода выполнена от ТП до ВРУ здания кабелем ААБлУ 3х150 в земле. После 2000г. здание приобретено другим лицом под жил.дом. Где-то 5-6 лет назад в дом залезли и пограбили все что можно, в том числе разбомбили электрощитовую с эл.счетчиками. После этого дом отключили от эл.сетей. Недавно у хозяина дошли руки до этого дома, решил все отремонтировать и подключиться к эл.сети, при этом захотел еще часть мощности использовать под эл.отопление с отдельным учетом на него (макс. разреш. мощность 20кВт, в том числе на отопление 15кВт). Обратился в сетевую компанию, там выставили тех.условия: выполнить проект внешн. и внутр. ЭС с согласованием в сетевой компании; вводное устр-во и учет выполнить на фасаде; вводную линию проложить кабелем по проекту.
Вопросы такие: 1). Корректны ли тех.условия? в том плане, что тех.присоединение дома уже было выполнено и оформлено ранее, а до этого эл.сети дома и вводная линия были сделаны и сданы. 2). Хозяин решил выполнить тех.усл., заказал проект и пожелал не трогать старые сети, а только запроектировать работы по монтажу нового ВРУ, полагая что раз уж все что осталось было давно оформлено, а на реконструкцию денег нет, то обойдется этим. Проект выполнили, в нем разработали новое ВРУ и как его подключить к эл. проводке дома, в том числе к вводной линии, про которую просто написали что она уже есть и выполнена кабелем ААБлУ 3х150. В согласовании проекта в СО было отказано, т.к. такой кабель применять запрещено и сослались на п. 1.7.133 ПУЭ, указав что как РЕN используется броня, что является нарушением. Права ли СО? И опять же, как соотносится ссылка на главу 1.7 ПУЭ, которая введена в действие после постройки и подключения дома к эл.сетям. А на момент постройки дома был п. 2.3.52 ПУЭ (дак он и сейчас есть), который допускал применение 3-х жильн. кабеля с использованием в качестве 4-ой жилы алюм. токопроводящей оболочки. |
|
|
![]() |
21.4.2011, 22:12
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Вставлю свои пять копеек. Был у нас такой случай. Есть такое замечательное учреждение как ФАС. Если хотите получить э/э бесплатно (в случае если вы не увеличиваете ранее присоединенну эл. мощность) то дорога прямиком к ним, т.к. эл. мощность была получена предыдущим владельцем и объект был сдан в эксплуатацию, а так же существовал договор со сбытом.. Насчет перераспределения эл. мощности (в случае если сетевики скажут, что эл.мощности нет), если оно не согласовано с предыдущим владелцем электроустановки или вами, то всю ранее присоединенную эл. мощность вам должны отдать без всяких проволочек. Насчет кабеля тоже неправомерное требование, непомню в каких правилах написано, но звучит примерно так - "При внесении изменений в ПУЭ не требуется реконструировать ранее введеные в эксплуатацию электрустановки под вновь принятые правила" (иначе пол страны придется останавливать в связи с несоответствием ПУЭ 7-ого издания). Нужно только провести испытания кабельной линии, если все нормально, то эксплуатируйте дальше на здоровье. Но с точки зрения дальнейшей безпроблемной эксплуатации, то, если есть финансовые возможности, лучше кабель заменить. А насчёт вновь полученных ТУ, то пишите письмо, что не согласны, если не хотят по хорошему, то в ФАС и сетевики сами к вам прибегут и помогут скорейшим образом вас подключить. Удачи!
|
|
|
Гость_Посетитель_* Вопрос по кабелю 20.4.2011, 12:37
Z.SerVal Разъесните, пожалуйста, хозяин решил увеличить мощ... 20.4.2011, 14:45
Гость_Посетитель_* На сколько я знаю речь об увеличении мощности не и... 20.4.2011, 15:31
Z.SerVal Информации много, но чего-то не чватает...
Когда з... 20.4.2011, 15:49
savelij® Тут уже не до актов, коль подписаны новые ТУ. Знач... 20.4.2011, 16:09
Z.SerVal Цитата(savelij® @ 20.4.2011, 17:09) Тут у... 20.4.2011, 16:17
Гость_Посетитель_* Зачем хозяин получил новые ТУ – науке неизвестно ... 20.4.2011, 17:03
с2н5он если действительно отключили 5-6 лет назад (кстати... 20.4.2011, 18:48
scasi Цитата(с2н5он @ 20.4.2011, 22:48) если де... 22.4.2011, 17:42
Spac78 есть тут подводный камень, при покупке здания ново... 20.4.2011, 19:03
Z.SerVal Цитата(Spac78 @ 20.4.2011, 20:03) по суще... 21.4.2011, 10:54
Гость_Посетитель_* Спасибо всем, кто откликнулся 21.4.2011, 21:44
Sam суть в следующем. нужно было поднимать акты разгра... 22.4.2011, 8:16
Z.SerVal Цитата(Sam @ 22.4.2011, 8:16) суть в след... 22.4.2011, 12:25
100778 Это понятно, что закон обратной силы не имеет, но ... 22.4.2011, 22:08![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 6:41 |
|
|
|
|