Электроснабжение прачечной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электроснабжение прачечной |
3.4.2011, 7:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 22282 |
Здравствуйте, Уважаемые!
Проектируем одну небольшую гостиницу с помещением "Прачечная", в которой установлены стиральная машина и сушильный барабан (рядом с ванной!), а также утюг и пресс гладильный. Но ведь розетки в прачечных нельзя!!! И как мне их подключать? -------------------- Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Соломон.
|
|
|
![]() |
20.4.2011, 16:33
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый и многими любимый "с2н5он".
Думаю, что эта стиралка для бытового а не производственного применения (возможно технолог запарился) или по нормам иностранным выполнена, где допускается подключение через розетку в прачечной, возможно они считают, что прачечное помещение не опасное, так как оборудование выполнено в соответственной защите и есть качественная вентиляция. Но все же в основном производители разделяют оборудование для бытовых нужд, там часто применяют подключение через розетку и для производства, там как правило вилок нет. Например, недавно проектировали и устанавливали большое количество конвекторов (эл. обогреватели) фирмы "АТЛАНТИК", так модель F107 - для быта, шнур с вилкой причем без РЕ, класс защиты 2, F 117 - для производственных помещений, шнур без вилки, а ряд мощностей одинаков. Первую партию получили бытовые F107, пришлось отрезать вилки. Р/С У всех стиральных машин есть свой выключатель, возможно совмещенный с программатором, и еще, автор боится нарушить гарантию, отрезав вилку, так что корявый, но выход. Сообщение отредактировал OBON - 20.4.2011, 16:40 |
|
|
20.4.2011, 19:05
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23212 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Здравствуйте уважаемый и многими любимый "с2н5он". не надо, это уже смахивает на "дорогой Леонид Ильич" -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Принцесса Электроснабжение прачечной 3.4.2011, 7:54
с2н5он почему нельзя? 3.4.2011, 9:44
Принцесса ПУЭ, п.7.1.48. "Установка штепсельных розеток... 3.4.2011, 16:28
с2н5он забыли "за исключением ванных комнат квартир ... 3.4.2011, 17:03
Гость ПУЭ, п.7.1.48. "Установка штепсельных розеток... 3.4.2011, 22:19
Принцесса нет, думаю исключение про "номеров гостиниц... 4.4.2011, 17:58
с2н5он можно и так, а для подстраховки можете назвать пом... 4.4.2011, 18:41
Гость Еще раз -ПУЭ, п.7.1.48. "Установка штепсельны... 7.4.2011, 15:53
с2н5он Цитата(Гость @ 7.4.2011, 15:53) Обозвать ... 7.4.2011, 22:04
Гость т.е. для сушилки и гладильной отдельные комнаты ,к... 19.4.2011, 20:15
с2н5он как это пожнадзор спрашивает предписания РТН? на о... 19.4.2011, 22:19
OBON Здравствуйте. "ПУЭ, п.7.1.48. "Установка... 20.4.2011, 5:51
с2н5он и если нужно выдернуть из розетки - бежать в другу... 20.4.2011, 8:39![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 0:42 |
|
|
|
|