Добрый день, знатоки!
В нашем СНТ 2 трансформатора по 160 кВА (не уверен, что правильно написал кВА), которые трудились примерно в таком соотношении: к 1-му было подключено 130 садовых участка, а к 2-му - 80. Трансформаторы 70-х годов выпуска. Пока народ довольствовался тремя лампочками - было все нормально, но за последние годы потребление э/э выросло в разы и пришла пора задуматься о увеличении мощности, которой было 300 кВА. Обратились в СО и получили еще 270 мощности. Всего теперь у нас 570 кВА на 220 участков. Да, стоит сказать, что нашим "умным" руководством СНТ трансформаторы не обслуживались постоянно, а по необходимости, в целях экономии, проводились изредка профилактические работы и в прошлом году один трансформатор заглючил. Так вопросы в следующем: 1. По ТУ и решили поставить 3-й на 250 кВА, а два старых нагрузить равным количеством участков примерно так: 1-й на 160 - 68 уч., 2-й на 160 - 62 и третий на 250 - 100 участков. Примерно получается всем по 2, 5 Квт единовременно. Хотелось бы услышать ваше мнение - наш путь правильный или есть другие, лучшие варианты? Спасибо! |
|
|
![]() |
19.4.2011, 6:36
Сообщение
#2
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22484 |
Уважаемый Артист, я сам возмущен тем, что "какое они имееют отношение к выбору вами - заказчиком, или тех же проектировщиком ваших внутренних ведомственных сетей?", но нужно идти вперед, а с обращением в ФАС будет остановка.
Я с Вами полностью согласен в части: "Вам предложили уже самый лучший как с эксплуататорской, так и с точки зрения безопасности вариант ТП на 2 транса по 400 кВа...". Хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем знатокам-форумчанам за этот совет! Но! Договор и ТУ подписан! Задача одна - вперед без остановки! Денег мало! На ОС (общем собрании) СНТ утвердили смету на эту тему 981 000! Что делать? В предварительной смете оговорено установка ТП с 400-м кВА трансом. В наличии есть 2 ТП с трансами по 160 кВА. Дайте, пожалуйста, разъяснение можно ли на 570 кВА (сами напросились, чайники) выделенной мощности оставить оставить только 2 транса по какой схеме - (160кВА + 160кВА) или (160кВА + 400кВА), или нужно ( 400кВА + 160кВА * АВР - 160кВА). Следует отметить, один из трансов на 160 кВА плохенький. Пункт 5.1 пока опускаем. "что вы не собираетесь передать им на баланс смонтированные за ваш счет электроустановки" Вы не Артист, Вы, возможно, Провидец! Скорее бы лето! Покупаться, позагорать! |
|
|
||
medvedkin Увеличение мощности, трансформатор, приборы учета 17.4.2011, 7:49
Roman D Цитата(medvedkin @ 17.4.2011, 7:49) нашим... 17.4.2011, 8:48
belok5 вообще, 3 трансформатора - не лучшая идея.как по э... 17.4.2011, 11:02
medvedkin "Заглючил" 7 раз отключался во время пик... 17.4.2011, 12:15
Roman D Цитата(medvedkin @ 17.4.2011, 12:15) ... 17.4.2011, 15:40
medvedkin Подскажите мне, молодому пулеметчику, запрещено пр... 17.4.2011, 15:25
с2н5он Цитата(medvedkin @ 17.4.2011, 15:25) Подс... 18.4.2011, 9:16
gomed12 Это не СНТ, а завод какой-то. 17.4.2011, 17:40
medvedkin RomanD, я ничего не скрываю, чайник я. В этом году... 17.4.2011, 18:12
belok5 не, все же нужны данные ТУ, а также схема подключе... 17.4.2011, 18:29
medvedkin Цитата(belok5 @ 17.4.2011, 18:29) не, все... 17.4.2011, 18:49
gomed12 ЦитатаНа каждый транс 160 кВА ежемесячно оплачивае... 17.4.2011, 22:42
medvedkin Конечно, как во всех СНТ. Еще раз убедился на сво... 18.4.2011, 4:57
medvedkin JPEG 170 КБ правда размер 1700х2300, но не раб... 18.4.2011, 11:27
belok5 сейчас проект надо делать. субъективное мнение - в... 18.4.2011, 18:40
medvedkin Цитата(belok5 @ 18.4.2011, 18:40) И еще, ... 18.4.2011, 21:47
belok5 почитайте внимательно ТУ, там сказано, что на низк... 18.4.2011, 22:07
medvedkin Цитата(belok5 @ 18.4.2011, 22:07) почитай... 18.4.2011, 23:14
Артист Бред какой-то, какое они имееют отношение к выбору... 19.4.2011, 1:01
medvedkin Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, по как... 19.4.2011, 18:36
belok5 лучше, конечно, платить по низкой. но у вас в дого... 19.4.2011, 22:17
с2н5он без разницы где стоит прибор - тариф (НН, СН, ВН) ... 19.4.2011, 22:34
belok5 с2н5он
граница по верху, но если мы установим на н... 19.4.2011, 22:44
с2н5он расчетом
кстати может ошибусь, но СНТ платит по та... 19.4.2011, 23:14
medvedkin Цитата(с2н5он @ 19.4.2011, 23:14) расчето... 20.4.2011, 3:58
belok5 что-то вы напутали: не может транс на 160 КВА теря... 20.4.2011, 6:49
с2н5он потери 20.4.2011, 8:03
belok5 ну так это же за месяц, а не за один час? второй с... 20.4.2011, 8:14
с2н5он да, за месяц, как выставляют счета
второй составля... 20.4.2011, 8:22
belok5 просто ТС написал, что 538 КВт в час, а не за меся... 20.4.2011, 8:26
medvedkin Уважаемыйс2н5он, но я сам, собственными глазами ви... 20.4.2011, 8:42
с2н5он 538 тоже в месяц, по году, как было сказано, она п... 20.4.2011, 8:45
medvedkin Уважаемый с2н5он, обязательно выложу, но не сразу,... 20.4.2011, 12:59
с2н5он Цитата(medvedkin @ 20.4.2011, 12:59) что ... 20.4.2011, 18:59
belok5 Цитата(medvedkin @ 20.4.2011, 12:59) Наш ... 20.4.2011, 19:16
Артист Цитата(belok5 @ 20.4.2011, 19:16) для сче... 20.4.2011, 20:53
с2н5он Цитата(Артист @ 20.4.2011, 20:53) какой у... 20.4.2011, 21:55
Roman D Всё-таки было бы брать однотипные трансформаторы, ... 20.4.2011, 15:02
medvedkin RomanD, приветствую Вас, денег выпросили пока на о... 20.4.2011, 18:55
medvedkin Получил примерную смету. Позвольте выложить. 20.4.2011, 21:08
belok5 Артист
если тему не читаете, то не стоит тут ни о ... 20.4.2011, 22:20
medvedkin Смету составлял предполагаемый подрядчик - районно... 20.4.2011, 22:32
belok5 они же вам проект должны на подпись принести как з... 20.4.2011, 22:36
medvedkin Проект будет, но позднее - когда мы определимся чт... 20.4.2011, 22:39
belok5 я не понял, а где ценник за проектные работы?
без ... 20.4.2011, 22:46
с2н5он смета 1:
если у Вас опоры закуплены, то зачем они ... 20.4.2011, 22:50
medvedkin с2н5он, понял о смете и где обсуждать. Эта смета п... 21.4.2011, 6:22
с2н5он да 21.4.2011, 7:42
belok5 вам скорее всего прислали типовой вариант, проект ... 21.4.2011, 8:23![]() ![]() |
|