Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

контрольно пропускной пункт

yu139
сообщение 14.4.2011, 12:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 20693



добрый день))))
проект по электроснабжению контрольно-пропускного пункта. помещение 12х18м, высота 6м... нигде не могу найти нормы освещнности контрольно-пропускного пункта...и еще нашала норму ".....что контрольно-пропускной пункт должен быть оборудован аварийным охранным освещнием... "это как? сделать просто аварийное и все? и послений вопрос...над входными воротами (высота которых 4 м), я устанавливаю светильник РКУ с ДРЛ на 250Вт, норм?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 14.4.2011, 22:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23231
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



http://tehekspert-msk.ru/1310.html
http://www.insat.org.ua/phpfiles/services/.../index.php?l=ua
может найдете,
СНИП 23-05-95
7.67 Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств охраны) должно предусматриваться вдоль границ тер­риторий, охраняемых в ночное время. Освещенность должна быть не менее 0,5 лк на уров­не земли в горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 м от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы

7.60 Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.
тут может чего
http://www.docload.ru/Basesdoc/2/2780/index.htm
ну и на этом же сайте поройтесь


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова