Коллеги! Подскажите пожалуйста, как делается уравнивание потенциалов при 2-х (однофазной проводке) и 4-( трехфазной проводке) проводной системе в здании.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Феодор_*
сообщение 8.12.2006, 4:52
Сообщение #2





Гости






ПУЭ не благословляет ТТ. Если сопротивление между PE и N в ТТ скажем 5 Ом, то ток КЗ на землю будет 44 А и защита мощного потребителя не сработает.

Единственное правильное решение - TN-S, пятипроводка от трансформатора. Рабочий нуль заземляется только на подстанции, заземление - везде. Только никто у нас TN-S не ставит. icon_sad.gif