Уравнивание потенциалов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Уравнивание потенциалов |
| Гость_Гость_* |
11.10.2006, 13:14
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Коллеги! Подскажите пожалуйста, как делается уравнивание потенциалов при 2-х (однофазной проводке) и 4-( трехфазной проводке) проводной системе в здании.
|
|
|
![]() |
| Гость_Феодор_* |
8.12.2006, 4:52
Сообщение
#2
|
|
Гости |
ПУЭ не благословляет ТТ. Если сопротивление между PE и N в ТТ скажем 5 Ом, то ток КЗ на землю будет 44 А и защита мощного потребителя не сработает.
Единственное правильное решение - TN-S, пятипроводка от трансформатора. Рабочий нуль заземляется только на подстанции, заземление - везде. Только никто у нас TN-S не ставит. |
|
|
Гость Уравнивание потенциалов 11.10.2006, 13:14
Роман Котовский Предлагаю фрагмент ПЗ одного из моих проектов:
... 16.10.2006, 11:34
FS Больше всего меня смущает в этом вопросе, что в сл... 31.10.2006, 1:11
Flash Феодор
Проблема решается только если УЗО применить... 9.12.2006, 15:31
Феодор Согласен. УЗО, правда, тоже не везде ставят. 9.12.2006, 20:58![]() ![]() ![]() |
|