Ток в нулевом проводнике при симметричной нагрузке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ток в нулевом проводнике при симметричной нагрузке |
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
9.4.2011, 15:46
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день. УЗО воспринимает утечку тока, исходя из равенства токf в нулевом и фазном проводнике к которым он включён. Так а почему же говорят что при симметричной нагрузке тока в нулевом проводнике быть не может (ну или совсем маленький). И когда клещами меришь его нет)) Мож пжалуйста кто-нить объяснит на пальцах??
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
11.4.2011, 12:01
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Наглядный пример работы трехфазной сети: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%BD%D0%B8%D1%8F
В трехфазной сети с симметричной нагрузкой графики токов выглядят так: http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B3%D1%80...440&bih=710 Здесь видно что в любой момент времени сумма токов (Ia+Ib+Ic) равна нулю. Но симметричную нагрузку встретить трудно, поэтому в нулевом проводнике будут протекать "излишки" тока. УЗО основано на принципе суммы токов. Однофазное УЗО устроено оно так. Через катушку на отключение пропущено 3 провода: "Фаза", "ноль" и "тест". В нормальном режиме ток в фазном проводнике и ток в нулевом равны по значению, но противоположны по направлению (как уже отмечалось), то есть то есть один еще идет, а другой уже возвращается и в опоясывающей их катушке ничего не происходит. А если где-то за УЗО будет утечка или по тестовому проводнику пустит ток, то сумма токов не будет равна нулю и в катушке наведется ЭДС и в ней потечет ток, и когда он превысит уставку (например 30мА), УЗО отключится. Трехфазное УЗО устроено так же, только через катушку пропущено 5 проводов: 3 фазы, N и тест. Надеюсь понятно |
|
|
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
11.4.2011, 16:28
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Однофазное УЗО устроено оно так. Через катушку на отключение пропущено 3 провода: "Фаза", "ноль" и "тест". В нормальном режиме ток в фазном проводнике и ток в нулевом равны по значению, но противоположны по направлению (как уже отмечалось), то есть то есть один еще идет, а другой уже возвращается и в опоясывающей их катушке ничего не происходит. Надеюсь понятно Спасибо огромное. Ты единственный, кто объяснил!!! |
|
|
Гость_Евгений_* Ток в нулевом проводнике при симметричной нагрузке 9.4.2011, 15:46
с2н5он чес говоря вопроса не понял, если симм., то в нуле... 9.4.2011, 16:02
savelij® автор смешал в кучу несколько понятий, потому и тя... 9.4.2011, 16:07
Anatoli ищите токи нулевой последовательности http://ru.w... 10.4.2011, 0:22
Viktor2004 Цитата(Гость_Евгений_* @ 9.4.2011, 16:46)... 10.4.2011, 1:53
Spac78 Цитата(savelij® @ 9.4.2011, 17:07) автор ... 10.4.2011, 8:56
Гость_Евгений_* Почему при измерении токовыми клещами при "об... 10.4.2011, 14:02
savelij® В какай сети ток измеряем? Если в однофазной, то В... 10.4.2011, 14:31
Мастер Джу Цитата(Гость_Евгений_* @ 10.4.2011, 19:02... 11.4.2011, 5:52
Мастер Джу Цитата(Гость @ 11.4.2011, 17:01) Надеюсь ... 11.4.2011, 14:32![]() ![]() |
|