Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ток в нулевом проводнике при симметричной нагрузке

Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 9.4.2011, 15:46
Сообщение #1





Гости






Добрый день. УЗО воспринимает утечку тока, исходя из равенства токf в нулевом и фазном проводнике к которым он включён. Так а почему же говорят что при симметричной нагрузке тока в нулевом проводнике быть не может (ну или совсем маленький). И когда клещами меришь его нет)) Мож пжалуйста кто-нить объяснит на пальцах??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 11.4.2011, 12:01
Сообщение #2





Гости






Наглядный пример работы трехфазной сети: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%BD%D0%B8%D1%8F

В трехфазной сети с симметричной нагрузкой графики токов выглядят так:
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B3%D1%80...440&bih=710
Здесь видно что в любой момент времени сумма токов (Ia+Ib+Ic) равна нулю.

Но симметричную нагрузку встретить трудно, поэтому в нулевом проводнике будут протекать "излишки" тока.

УЗО основано на принципе суммы токов.
Однофазное УЗО устроено оно так. Через катушку на отключение пропущено 3 провода: "Фаза", "ноль" и "тест". В нормальном режиме ток в фазном проводнике и ток в нулевом равны по значению, но противоположны по направлению (как уже отмечалось), то есть то есть один еще идет, а другой уже возвращается и в опоясывающей их катушке ничего не происходит.
А если где-то за УЗО будет утечка или по тестовому проводнику пустит ток, то сумма токов не будет равна нулю и в катушке наведется ЭДС и в ней потечет ток, и когда он превысит уставку (например 30мА), УЗО отключится.
Трехфазное УЗО устроено так же, только через катушку пропущено 5 проводов: 3 фазы, N и тест.

Надеюсь понятно icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 11.4.2011, 16:28
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость @ 11.4.2011, 12:01) *
Однофазное УЗО устроено оно так. Через катушку на отключение пропущено 3 провода: "Фаза", "ноль" и "тест". В нормальном режиме ток в фазном проводнике и ток в нулевом равны по значению, но противоположны по направлению (как уже отмечалось), то есть то есть один еще идет, а другой уже возвращается и в опоясывающей их катушке ничего не происходит.
Надеюсь понятно icon_smile.gif

Спасибо огромное. Ты единственный, кто объяснил!!!