Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Номинальный ток асинхронного двигателя , (по каждой фазе)

Гость_Nerdin_*
сообщение 11.4.2011, 10:48
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.

Смотрел документацию на различные преобразователи частоты (ПЧ) и заметил следующую не понятную мне закономерность.
Для номинального выходного тока ПЧ около 1200А рекомендуется кабель сечением 4х185мм^2.
Открываю ПУЭ и вижу, что одножильный провод выдерживает ток от 390 до 750А в зависимости от способа прокладки и типа изоляции.
Как такое возможно? Данные рекомендации я сравнил для разных производителей ПЧ и везде одинаковые данные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Мастер Джу
сообщение 11.4.2011, 14:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



К вики претензии brake.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.4.2011, 14:22


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 9:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены