Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Номинальный ток асинхронного двигателя , (по каждой фазе)

Гость_Nerdin_*
сообщение 11.4.2011, 10:48
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.

Смотрел документацию на различные преобразователи частоты (ПЧ) и заметил следующую не понятную мне закономерность.
Для номинального выходного тока ПЧ около 1200А рекомендуется кабель сечением 4х185мм^2.
Открываю ПУЭ и вижу, что одножильный провод выдерживает ток от 390 до 750А в зависимости от способа прокладки и типа изоляции.
Как такое возможно? Данные рекомендации я сравнил для разных производителей ПЧ и везде одинаковые данные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yur
сообщение 11.4.2011, 11:20
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



390*3=1170 Амп. У вас же 1200 icon_smile.gif
И еще индуктивное сопротивление кабеля возрастает с ростом частоты.
Производитель же не знает, на какой частоте вы собираетесь работать.
Вот он и рекомендует с учетом максимальных возможностей частотника и наихудших условий прокладки. Кроме длины, ее обычно минимизируют


--------------------