Уважаемые проктировщики!!! производится кап. ремонт в старом доме (сталинка), всего 12 подъездов. Вводное ВРУ находится в 12-м подъезде, в 7,4,2 подъездах находятся ВРУ1,2,3, каждый из которых питает по 4 подъезда... Вопрос вот в чем, питание этих вру осущ-ся от вводного, и к последней ВРУ нужен кабель АВВГ 4х120 (т.к. расстояние составит 200м, и большое кол-во арендаторов), вести этот кабель по фасаду практически невозможно, т.к. на доме имеется большое кол-во выступов, мы хотим вести по подвалу вопрос:
1. в этом случае кабель АВВГ 4х120, будет являтся транзитным? (просто по ПУЭ транзиты по подвалам вести нельзя) 2. в одном месте кабель АВВГнг 5х25 (для поключение магистрального стояка) нужно провести через помещение арендатора? возможно ли такое???? большая надежда на вас.... |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
10.4.2011, 11:50
Сообщение
#2
|
|
Гости |
В 9-этажных панельках действительно использовался 1 предохранитель на 1 дом (я раньше не понимал, почему главный пред в моём доме отсутствует); в вашем же случае один предохранитель защищает сразу несколько домов, а вот кабель на конкретный дом защищает главный предохранитель дома.
Ибо по вашей логике, если бы на подстанции был бы отдельный предохранитель на каждую линию, то и в домах не было бы нужды в главных предохранителях, а можно было бы обойтись рубильником. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
10.4.2011, 13:05
Сообщение
#3
|
|
Гости |
В 9-этажных панельках действительно использовался 1 предохранитель на 1 дом (я раньше не понимал, почему главный пред в моём доме отсутствует); в вашем же случае один предохранитель защищает сразу несколько домов, а вот кабель на конкретный дом защищает главный предохранитель дома. Ибо по вашей логике, если бы на подстанции был бы отдельный предохранитель на каждую линию, то и в домах не было бы нужды в главных предохранителях, а можно было бы обойтись рубильником. При чём здесь 9-этажная панелька? Речь идёт об электроснабжении объектов от ТП (трансформаторная подстанция). Как правило схема питания следующая: ТП, имеющая в своём составе два трансформатора (допустим 6/0,4 кВ), по низкой стороне они подключены к двум секциям, имеющими возможность объединяться в одну секцию секционным разъединителем или автоматом. Каждая секция, в свою очередь, состоит из нескольких панелей, допустим ЩО-70 имеющем в своём составе аппараты защиты и управления на 4 отходящих линии. Вот от этих аппаратов и отходят кабели питания, в нашем случае на 12 подъездный жилой дом. Аппараты защиты (автоматы или плавкие предохранители) в ЩО-70 и защищают кабели идущие на дом. А автоматы или предохранители расположенные на вводе в ВУ защищают, в свою очередь, магистрали в доме (в нашем случае от ВУ до ВРУ), всеми этими мероприятиями и обеспечивается селективность срабатывания защит. |
|
|
yu139 прокладка кабеля по каналу 5.4.2011, 21:42
Артист Сделайте проект...Поверьте дешевле будет...В ПУЭ с... 5.4.2011, 22:04
yu139 так проект сделан...только по этому проекту все по... 5.4.2011, 22:17
belok5 а вы не хотите магистралью проложить? на каждой ВР... 5.4.2011, 22:53
с2н5он 1.можно, т.к. КЛ в данном случае не является транз... 6.4.2011, 4:15
Гость_Дмитрий_* А чем не устраивает поставить щит с вводным автома... 6.4.2011, 11:11
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 6.4.2011, 11:11)... 7.4.2011, 18:48
Гость_Дмитрий_* Цитата(Гость сочувствующий @ 7.4.2011, 18... 7.4.2011, 19:19
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.4.2011, 19:19)... 7.4.2011, 22:18
Гость У нас транзитом в данной ситуации считается прокла... 7.4.2011, 20:05
savelij® Зачем устраивать уличную разводку с проблемами, оп... 7.4.2011, 20:19
Гость_Дмитрий_* 1) Как вы разведёте из 12 подъезда кабеля, если пи... 7.4.2011, 23:15
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.4.2011, 23:15)... 8.4.2011, 23:01
Гость_Дмитрий_* ЦитатаВы сами ответили на свой-же вопрос, из одног... 9.4.2011, 21:36
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 9.4.2011, 21:36)... 9.4.2011, 23:44
belok5 Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 9.4.2011, 22:36)... 9.4.2011, 23:47
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 9.4.2011, 21:36)... 9.4.2011, 23:47
Гость_Дмитрий_* Цитата(Гость сочувствующий @ 10.4.2011, 13... 10.4.2011, 14:45
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 10.4.2011, 14:45... 10.4.2011, 17:26![]() ![]() |
|