Срочно нужна схема. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Срочно нужна схема. |
5.12.2006, 17:05
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 13.10.2006 Пользователь №: 7122 |
Господа энергетики, помогите решить небольшую проблемку. Нужна схема цепей управления ЯКНО 6 кВ питающего экскаватор ЭКГ. Всё бы ничего, но он отгружает уголь на все котельные города, все напрягают короче дело дрянь.
Может кто имел с этим дело помогите советом: при включении происходит срабатывание привода выключателей, но они не фиксируются, а срабатывают и мгновенно отключаются. P.S. Кабель целый. |
|
|
![]() |
| Гость_gomed12_* |
6.12.2006, 17:44
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Выключатель на подачу напряжения на высоковольтный синхронный двигатель?
Ищите утечку (кз) ноля на корпус. Если не ошибаюсь на экскаваторах применяется изолированная нейтраль. На отключающую катушку выключателя сигнал поступает от реле утечки, которое контролирует утечку между корпусом экскаватора и нолем. Исследуйте цепь отключающей катушки выключателя. |
|
|
Максачёв Макс Срочно нужна схема. 5.12.2006, 17:05
Tchernishev Может проблема с наличием напряжения на шинах упра... 6.12.2006, 2:31
Максачёв Макс Тип выключателя не имеет значения. Выключатели не ... 6.12.2006, 13:42![]() ![]() ![]() |
|