Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20693 ![]() |
Уважаемые проктировщики!!! производится кап. ремонт в старом доме (сталинка), всего 12 подъездов. Вводное ВРУ находится в 12-м подъезде, в 7,4,2 подъездах находятся ВРУ1,2,3, каждый из которых питает по 4 подъезда... Вопрос вот в чем, питание этих вру осущ-ся от вводного, и к последней ВРУ нужен кабель АВВГ 4х120 (т.к. расстояние составит 200м, и большое кол-во арендаторов), вести этот кабель по фасаду практически невозможно, т.к. на доме имеется большое кол-во выступов, мы хотим вести по подвалу вопрос:
1. в этом случае кабель АВВГ 4х120, будет являтся транзитным? (просто по ПУЭ транзиты по подвалам вести нельзя) 2. в одном месте кабель АВВГнг 5х25 (для поключение магистрального стояка) нужно провести через помещение арендатора? возможно ли такое???? большая надежда на вас.... |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Цитата Вы сами ответили на свой-же вопрос, из одного ВУ можно развести хоть десять кабелей Ну тогда получается у вас 1 главный щит и 3 промежуточных, вместо четырёх главных. Цитата Кабель, приходящий с ТП в ней-же и защищается, как правило плавкими предохранителями или автоматическими выключателями. И почему на ТП должна отгореть целая секция? Может изложите подробно? На ТП один предохранитель защищает сразу несколько кабелей подключеных к одной секции (причём сработает он только через 30 секунд после начала КЗ, а на перегрузку он не срабатывает вообще), от перегрузки же защищает предохранитель в уличном щите возле дома. Вот и получается, ток КЗ возле дома будет 2 номинала предохранителя секции на подстанции, а при прогрузке ниже номинала на подстанции вообще ничего не сработает, зато кабель сгорит к чёрту. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2025, 17:08 |
|
![]() |