Вопрос к специалистам:
Есть десять семнадцатиэтажных жилых домов. В каждом доме 4-6 подъездов по 4 квартиры на этаже. Плиты электрические. Условно говоря, будем считать, что всего есть 3500 квартир + разумеется, свет в подъездах, лифты, подвалы итд. По действующим СНиП и вообще по логике вещей исходя из вашей практики и опыта, может кто-нибудь дать ответ, сколько нужно выделить МВТ на десять таких домов, чтобы они соответсвовали всем нормам, чтобы на них подписали ввод в эксплуатацию и далее заселили народ.? Если не трудно, то в трех словах прокомментируйте свой ответ. ![]() Сообщение отредактировал funtap - 8.4.2011, 0:47 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Хм.... во как. Короче, без ссылок в ТНД скажу - опирайтесь на 15 кВт на хату (на количество умножите сами) - учитывая "не единовременность" всех квартир цифрия может быть несколько ниже (по той же причине ничего не говорю про освещение и прочее)
ЗЫ но как то смущаем именно ваша "хотя бы примерно" - не делается так "примерно" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Хм.... во как. Короче, без ссылок в ТНД скажу - опирайтесь на 15 кВт на хату (на количество умножите сами) - учитывая "не единовременность" всех квартир цифрия может быть несколько ниже (по той же причине ничего не говорю про освещение и прочее) ЗЫ но как то смущаем именно ваша "хотя бы примерно" - не делается так "примерно" Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый 'haramamburu' Поверьте, ничего личного, но промолчать не смог, так как Вы сами же на нашем Форуме недавно посетовали, что на Форум заходят и проектировщики (ЗВЕРИ), консультироваться по вопросам проектирования у монтажников. Если следовать Вашей рекомендации, то молодой (неопытный) проектировщик заявит электроэнергии 15кВт х 27400квартир= 41100кВт. (41,1мВт.) на этот микрорайон, тогда как в среднем будет потребность не более 5-6мВА с избытком. Похоже в вопросе электроснабжения микрорайона участвовал проектировщик новичок, получив подобную консультацию у монтажника. Цена вопроса: 6 КТП 2х1000кВт.(1600?) или 42 КТП 2х1000кВт. Ну и как Вы себя чувствуете ? 6КТП или 42КТП строить с сопутствующими сетями? Возможно Вы хороший монтажник даже наверное великолепный, что никак не оспариваю, но консультант по проектированию плохой. Цену Вашего совета (стоимость разности 36 шт. КТП) определите сами или узнайте у сметчиков. С уважением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый 'haramamburu' Еще раз - лично ВАС обидеть не хотел, хотя бы потому, что задаете "резонные" вопросы, как впрочем и ответы, НО, по моим понятиям проектировщик это чел, который все про НТД, чем не отличается монтажник, да и "электрик" в целом, поэтому если Электрик спрашивает у Проектировщика - считаю это нормальным явлением , а вот если Проектировщик у Электрика - нет, окромя случаев "эксперимента" или "чего нарушили и что за это было", может слегонца утрирую, но это так.Поверьте, ничего личного, но промолчать не смог, так как Вы сами же на нашем Форуме недавно посетовали, что на Форум заходят и проектировщики (ЗВЕРИ) Цитата Если следовать Вашей рекомендации, то молодой (неопытный) проектировщик заявит электроэнергии 15кВт х 27400квартир= 41100кВт. (41,1мВт.) на этот микрорайон, тогда как в среднем будет потребность не более 5-6мВА с избытком. Похоже в вопросе электроснабжения микрорайона участвовал проектировщик новичок, получив подобную консультацию у монтажника. Скажите пожалуйста, когда это проекты составлялись по "рекомендациям" монтажника, которые не всегда и понимают, для чего "сей провод тянут"?Цитата Цена вопроса: 6 КТП 2х1000кВт.(1600?) или 42 КТП 2х1000кВт. Ну и как Вы себя чувствуете ? 6КТП или 42КТП строить с сопутствующими сетями? Возможно Вы хороший монтажник даже наверное великолепный, что никак не оспариваю, но консультант по проектированию плохой. Цену Вашего совета (стоимость разности 36 шт. КТП) определите сами или узнайте у сметчиков. На консультанта по проектированию не претендую, т.к. и не являюсь проектировщиком, НО, сейчас любой чувак может потребовать себе "законные" 15 кВт , даже если "юные" проектировщики и просрали сей момент - опираясь на советы монтажников, для большинства которых - скрутка есть наилучший способ соединения. Как то так, простите за резкость, но вернитесь в реальность. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Еще раз - лично ВАС обидеть не хотел, хотя бы потому, что задаете "резонные" вопросы, как впрочем и ответы, НО, по моим понятиям проектировщик это чел, который все про НТД, чем не отличается монтажник, да и "электрик" в целом, поэтому если Электрик спрашивает у Проектировщика - считаю это нормальным явлением , а вот если Проектировщик у Электрика - нет, окромя случаев "эксперимента" или "чего нарушили и что за это было", может слегонца утрирую, но это так. Скажите пожалуйста, когда это проекты составлялись по "рекомендациям" монтажника, которые не всегда и понимают, для чего "сей провод тянут"? На консультанта по проектированию не претендую, т.к. и не являюсь проектировщиком, НО, сейчас любой чувак может потребовать себе "законные" 15 кВт , даже если "юные" проектировщики и просрали сей момент - опираясь на советы монтажников, для большинства которых - скрутка есть наилучший способ соединения. Как то так, простите за резкость, но вернитесь в реальность. Здравствуйте все. Куда-то делся мой первый ответ, ну да ладно. Здравствуйте уважаемый 'haramamburu'. Здесь речь о методике расчета для множественных электропотребителей, которые запитаны от одного узла РП, ТП, ВРУ. Для единичного потребителя выделенные ему расчетные 6-10кВт никто не урезает. Если найдете время, посмотрите методику расчета в СП31-110-2003 гл.6. суть в том, что с увеличением количества потребителей (расчет для общего узла эл.питания) средняя расчетная потребляемая мощность на одну квартиру будет уменьшаться. Для одной квартиры при расчете для 1000квартир в узле расчета принимают 1,19кВт на одну квартиру с электроплитами, а с плитами на природном газе - 0,67кВт на квартиру. (СП31-110 таб.6.1) Вот такая реальность в расчете нагрузок, и никакие эмоции и внутренняя интуиция в расчете не участвуют. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |