Здравствуйте, коллеги. Был тут курьезный случай с нашими ДЭМами накануне, посоветуйте, как отбрехиваться. Привожу описание событий.
Выводили в ремонт трансформатор 110/10 Т2 (упрощенная схема на рисунке). На начало переключений - нормальная схема: "секционники" (так назовем ВС1-2 и ВС3-4) выключены, вводные выключатели включены. Необходимо было разгрузить Т2. Включили секционник ВС1-2, проверили распределение нагрузки; убедившись, что нагрузка распределена, отключили В2, через 15 секунд отключился вводной выключатель В1; выпали блинкера: МТЗ и еще что-то по-мелочи (узнаю завтра подробности), - причем заведомо было известно, что нагрузка не превышала допустимую (номинальный ток выключателя ВГМ - 10кА, кажется). Не отходя от кассы, стали вертать схему обратно, согласно инструкции: отключили ВС1-2, включили В1 - включился, попробовали включиить В2 - не включился (а только что ведь нормально работал!): блинкер - дистанционная защита, кажется (уточню завтра). Попробовали В2 еще пару раз - бесполезно. Начали нервничать, на авось попробовали включить В1-2 - включился (парадокс!). Таким образом, нагрузка благополучно повисла на В1, как и планировалось изначально, электроснабжение восстановлено. Щас наши умники разбираются в причинах. Джентльмены, что думаете по этому поводу? Будут ли какие версии причин происшедшего? И, самое главное, хотелось бы почитать правдоподобные и надежные варианты отмазок. Спасибо. |
|
|
![]() |
7.4.2011, 9:12
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
что нагрузка не превышала допустимую (номинальный ток выключателя ВГМ - 10кА, кажется). допустимая нагрузка определяется не ном. током выключателя, а мощностью тр-ра Какая защита на вводных МВ? на схеме 3-х обм. трансы, а в тексте упоминание 110/10 ??? больше похоже на нормальную работу МТЗ вводного МВ, и никакой ошибки оперативного персонала пока не проявляется, просто перегрузили транс до уставки МТЗ а другой "держит" возможно там уставка немного больше А что за блинкеры "по мелочи" ? мелочей в РЗА не бывает |
|
|
asverevkin Авария при переключениях 6.4.2011, 22:05
asverevkin Цитата(Сунцов Денис @ 7.4.2011, 14:12) на... 7.4.2011, 10:25
doro Катаклизмы или что-либо еще - инспекция разберется... 7.4.2011, 15:57
asverevkin Однозначно характер нагрузки нельзя определить. То... 7.4.2011, 18:20
doro По ДЗ более-менее ясно. Цепи напряжения - от ТН на... 7.4.2011, 21:07
Serg_A Цитата(doro @ 7.4.2011, 20:07) А если пре... 8.4.2011, 9:26![]() ![]() ![]() |
|