Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

прокладка СИП

Гость_новак_*
сообщение 29.11.2006, 15:43
Сообщение #1





Гости






можно ли СИП 3х120+1х95 положить по ж/б опорам? как просчитать, что они не упадут?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
andrey357
сообщение 3.12.2006, 20:54
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Типовой проект архивный номер ЛЭП98.08 Опоры для прокладки СИП 0.4кВ там есть про 120кв.мм