Данная тема является продолжением моего вопроса. Напоминаю, задачей является переоборудование школьного кабинета под нужды информатики. Кабинет расположен на втором этаже типового панельного здания (TN-C-S) общеобразовательной школы. Старая электропроводка кабинета, запитывающая цепь освещения и пару настенных розеток, переделываться не будет. Планируется прокладка новой проводки по периметру помещения с установкой местного РЩ в самом классе.
Ниже привожу схему предполагаемой работы. Расчётный максимальный ток всего электрооборудования составляет 40 А, из них по Л1 и Л2 - 15...18 А, Л3 - 6 А. В электрооборудование щитка входят аппараты производства ABB:
1. Вводной АВ1 - 4P-S254 (In=50A, тип B), комбиниров.
2. Три абонентских однофазных УЗО. S1, S2 - VARISTOP F372 (In=25A, чувств. 30мА, тип А), S3 - VARISTOP F372 (In=16A, чувств. 30мА, тип А).
3. Три абонентских однофазных автомата АВ2.1, АВ2.2 - 1P-251 (In=20А, тип В), АВ2.3 - 1P-251 (In=8А, тип В), комбиниров.

В качестве вводного кабеля между двумя щитами планируется пятижильная медь на 4 кв.мм. Пока колеблюсь с выбором сечения для абонентских линий, всё-таки 4 квадрата довольно-таки проблематично подсоединять к розеткам. Все кабели будут уложены в пластиковые лотки с IP40. В перспективе планирую туда же уложить и сетевой UTP-5 для локалки, но это не суть важно.
Просьба к специалистам оценить правильность монтажа и выбора коммутационных аппаратов по приведённой схеме. Критика приветствуется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
andrey357
сообщение 3.12.2006, 20:40
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Л1 - 8 компов х 500 Вт = 4 кВт = 18,2 А  
Л2 - 7 компов х 500 Вт = 3,5 кВт = 15,9 А  
Л3 - комп + периферия = 1,26 кВт = 5,7 А  
Суммарный расчётный ток - 39,8 А

ИМХО, не так
Л1 - 8 компов х 500 Вт = 4 кВт
Л2 - 7 компов х 500 Вт = 3,5 кВт
Л3 - комп + периферия = 1,26 кВт
суммарная мощность - 8.76кВт
Суммарный расчётный ток - 15 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Электрификация кабинета информатики   2.12.2006, 13:26
- - andrey357   А зачем УЗО? По ПУЭ: 1. Компы можно считать стаци...   2.12.2006, 21:33
- - AlexPetrov   Зачем УЗО? Там в первом посте под словом "воп...   3.12.2006, 4:56
- - Слава   40 - 50 А - это не столь важно, т.к. ты не защищае...   3.12.2006, 18:53
- - andrey357   ЦитатаЛ1 - 8 компов х 500 Вт = 4 кВт = 18,2 А ...   3.12.2006, 20:40
|- - Мегавольт   Цитата(andrey357 @ 3.12.2006, 21:40) ИМХО...   19.7.2007, 11:13
- - Феодор   Токи по фазам не складываются! 18 А по первой, 16 ...   4.12.2006, 5:10
- - AlexPetrov   Цитата(Слава)А вот по отключающей способности ты з...   4.12.2006, 14:56
- - ГИС   Локалка Хе-хе. А вот это уже интересно. Специально...   4.12.2006, 17:20
- - Феодор   Автомат надо ставить с запасом, чтобы установленна...   4.12.2006, 19:13
- - AlexPetrov   Понятно. Про 80% так и предполагал, значит, где-то...   5.12.2006, 4:19
- - Феодор   Последовательность значения не имеет. Я бы постави...   5.12.2006, 6:13
- - AlexPetrov   Ну, с правилами отключения компьютера нам туда не ...   5.12.2006, 9:12
- - Феодор   Прав. УЗО полезно изредка дёргать чтобы убедиться...   5.12.2006, 23:38
- - AlexPetrov   Хорошо! Теперь для меня решены эти вопросы. Мужики...   6.12.2006, 11:06
- - @   Прочти   13.12.2006, 10:22
- - ГИС   Re: Прочти   13.12.2006, 16:13
- - andrey357   ЦитатаЛокалку не вздумай прокладывать с силовыми л...   15.12.2006, 22:13
- - злая@   Цитата(ГИС)Цитата(@).... Локалку не вздумай прокла...   21.12.2006, 10:14
- - boss   По ПУЭ розетки в детских учреждениях устанавливают...   7.12.2007, 10:30
- - AlexPetrov   Очевидно это старое требование, поскольку сейчас в...   7.12.2007, 11:44
- - boss   Именно в новых Правилах раздела 6."Электричес...   8.12.2007, 19:13
- - AlexPetrov   Действительно. В таком случае я нарушил это требов...   8.12.2007, 19:36
- - Anatoli   По расчёту токов- три групы на три фазы -18А на фа...   8.12.2007, 21:19
- - AlexPetrov   Промежду прочим, вспоминая тот старый класс УКНЦ н...   9.12.2007, 6:00
- - boss   Насчет высоты 1,8 м,как мне ответил инспектор-на э...   9.12.2007, 15:31
- - сара   Ввод в эксплуатацию компьютерного класса? Кто подс...   6.10.2009, 8:49
- - AlexPetrov   Вы о чём?   6.10.2009, 11:43