Электрификация кабинета информатики |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электрификация кабинета информатики |
2.12.2006, 13:26
Сообщение
#1
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Данная тема является продолжением моего вопроса. Напоминаю, задачей является переоборудование школьного кабинета под нужды информатики. Кабинет расположен на втором этаже типового панельного здания (TN-C-S) общеобразовательной школы. Старая электропроводка кабинета, запитывающая цепь освещения и пару настенных розеток, переделываться не будет. Планируется прокладка новой проводки по периметру помещения с установкой местного РЩ в самом классе.
Ниже привожу схему предполагаемой работы. Расчётный максимальный ток всего электрооборудования составляет 40 А, из них по Л1 и Л2 - 15...18 А, Л3 - 6 А. В электрооборудование щитка входят аппараты производства ABB: 1. Вводной АВ1 - 4P-S254 (In=50A, тип B), комбиниров. 2. Три абонентских однофазных УЗО. S1, S2 - VARISTOP F372 (In=25A, чувств. 30мА, тип А), S3 - VARISTOP F372 (In=16A, чувств. 30мА, тип А). 3. Три абонентских однофазных автомата АВ2.1, АВ2.2 - 1P-251 (In=20А, тип В), АВ2.3 - 1P-251 (In=8А, тип В), комбиниров.
В качестве вводного кабеля между двумя щитами планируется пятижильная медь на 4 кв.мм. Пока колеблюсь с выбором сечения для абонентских линий, всё-таки 4 квадрата довольно-таки проблематично подсоединять к розеткам. Все кабели будут уложены в пластиковые лотки с IP40. В перспективе планирую туда же уложить и сетевой UTP-5 для локалки, но это не суть важно. Просьба к специалистам оценить правильность монтажа и выбора коммутационных аппаратов по приведённой схеме. Критика приветствуется. |
|
|
![]() |
3.12.2006, 20:40
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Л1 - 8 компов х 500 Вт = 4 кВт = 18,2 А
Л2 - 7 компов х 500 Вт = 3,5 кВт = 15,9 А Л3 - комп + периферия = 1,26 кВт = 5,7 А Суммарный расчётный ток - 39,8 А ИМХО, не так Л1 - 8 компов х 500 Вт = 4 кВт Л2 - 7 компов х 500 Вт = 3,5 кВт Л3 - комп + периферия = 1,26 кВт суммарная мощность - 8.76кВт Суммарный расчётный ток - 15 А |
|
|
AlexPetrov Электрификация кабинета информатики 2.12.2006, 13:26
andrey357 А зачем УЗО?
По ПУЭ:
1. Компы можно считать стаци... 2.12.2006, 21:33
AlexPetrov Зачем УЗО? Там в первом посте под словом "воп... 3.12.2006, 4:56
Слава 40 - 50 А - это не столь важно, т.к. ты не защищае... 3.12.2006, 18:53
Мегавольт Цитата(andrey357 @ 3.12.2006, 21:40) ИМХО... 19.7.2007, 11:13
Феодор Токи по фазам не складываются! 18 А по первой, 16 ... 4.12.2006, 5:10
AlexPetrov Цитата(Слава)А вот по отключающей способности ты з... 4.12.2006, 14:56
ГИС Локалка
Хе-хе. А вот это уже интересно. Специально... 4.12.2006, 17:20
Феодор Автомат надо ставить с запасом, чтобы установленна... 4.12.2006, 19:13
AlexPetrov Понятно. Про 80% так и предполагал, значит, где-то... 5.12.2006, 4:19
Феодор Последовательность значения не имеет. Я бы постави... 5.12.2006, 6:13
AlexPetrov Ну, с правилами отключения компьютера нам туда не ... 5.12.2006, 9:12
Феодор Прав. УЗО полезно изредка дёргать чтобы убедиться... 5.12.2006, 23:38
AlexPetrov Хорошо! Теперь для меня решены эти вопросы. Мужики... 6.12.2006, 11:06
@ Прочти 13.12.2006, 10:22
ГИС Re: Прочти 13.12.2006, 16:13
andrey357 ЦитатаЛокалку не вздумай прокладывать с силовыми л... 15.12.2006, 22:13
злая@ Цитата(ГИС)Цитата(@).... Локалку не вздумай прокла... 21.12.2006, 10:14
boss По ПУЭ розетки в детских учреждениях устанавливают... 7.12.2007, 10:30
AlexPetrov Очевидно это старое требование, поскольку сейчас в... 7.12.2007, 11:44
boss Именно в новых Правилах раздела 6."Электричес... 8.12.2007, 19:13
AlexPetrov Действительно. В таком случае я нарушил это требов... 8.12.2007, 19:36
Anatoli По расчёту токов- три групы на три фазы -18А на фа... 8.12.2007, 21:19
AlexPetrov Промежду прочим, вспоминая тот старый класс УКНЦ н... 9.12.2007, 6:00
boss Насчет высоты 1,8 м,как мне ответил инспектор-на э... 9.12.2007, 15:31
сара Ввод в эксплуатацию компьютерного класса? Кто подс... 6.10.2009, 8:49
AlexPetrov Вы о чём? 6.10.2009, 11:43![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 22:16 |
|
|
|
|