запас в ПВХ трубах при прокладке кабелей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
запас в ПВХ трубах при прокладке кабелей |
30.3.2011, 13:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20693 |
Добрый день))) у меня такой вопрос. осуществляем прокладку кабелей по фасаду в ПВХ тр. например, у меня 1 кабель АВВГнг 5х35 его наружный диаметр 27,6 и 2 кабеля ВВГнг 3х2,5 нар.диаметр 10,2 (общий 20,4). Вопрос: если я беру трубу ПВХ 63 (внутр. диам.51,5), мне ее достаточно или надо брать больше? просто при прокладке чем меньше диаметр тем легче будет монтажникам, но запаса нет в трубе, это критично или нет?
|
|
|
![]() |
30.3.2011, 18:54
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Добрый день))) у меня такой вопрос. осуществляем прокладку кабелей по фасаду в ПВХ тр. например, у меня 1 кабель АВВГнг 5х35 его наружный диаметр 27,6 и 2 кабеля ВВГнг 3х2,5 нар.диаметр 10,2 (общий 20,4). Вопрос: если я беру трубу ПВХ 63 (внутр. диам.51,5), мне ее достаточно или надо брать больше? просто при прокладке чем меньше диаметр тем легче будет монтажникам, но запаса нет в трубе, это критично или нет? Здравствуйте все. По ПУЭ (Россия) п.2.3.124 последний абзац, Цитата: "...Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается." Конец цитаты. (Прошу прощения, вылетел из форума.) Так как у Вас сечение более16кв.мм. И еще, ПВХ труба не очень устойчива к ультафиолету, лучше ПНД. А почему в трубе? ПВХ илиПНД не являются защитой от мех. повреждений, разве что для эстетики?. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
30.3.2011, 19:01
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Здравствуйте все. По ПУЭ (Россия) п.2.3.124 последний абзац, Цитата: "...Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается." Конец цитаты. (Прошу прощения, вылетел из форума.) Так как у Вас сечение более16кв.мм. И еще, ПВХ труба не очень устойчива к ультафиолету, лучше ПНД. А почему в трубе? ПВХ илиПНД не являются защитой от мех. повреждений, разве что для эстетики?. Данный пункт относится, вроде-бы к прокладке кабеля в кабельных сооружениях? Насчёт ультрафиолета поддерживаю, да и при отрицательных температурах ПВХ труба не очень хорошо себя ведёт. |
|
|
31.3.2011, 16:08
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Данный пункт относится, вроде-бы к прокладке кабеля в кабельных сооружениях? ... Здравствуйте все. Здравствуйте "Гость сочувствующий" Прокладка кабелей например в производственных помещениях см. ПУЭ п.2.3.134 подпункт 2. Цитата:"Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1." Конец цитаты. Уверяю Вас, в таб.2.3.1 (раздел ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ) прокладку пучками не найти. С уважением. P/S Для СИЛОВЫХ кабелей, а не для контрольных Сообщение отредактировал OBON - 31.3.2011, 16:10 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
31.3.2011, 18:26
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Здравствуйте все. Здравствуйте "Гость сочувствующий" Прокладка кабелей например в производственных помещениях см. ПУЭ п.2.3.134 подпункт 2. Цитата:"Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1." Конец цитаты. Уверяю Вас, в таб.2.3.1 (раздел ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ) прокладку пучками не найти. С уважением. P/S Для СИЛОВЫХ кабелей, а не для контрольных Я, собственно, и не ссылался на таблицу, ссылался на последний абзац п. 3.3.124 и не утверждаю, что допускается в кабельных сооружениях прокладка силовых кабеле пучками. Имел в виду лишь то, что данный пункт распространяется на кабельные сооружения, а не на трубу. |
|
|
2.4.2011, 7:48
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Я, собственно, и не ссылался на таблицу, ссылался на последний абзац п. 3.3.124 и не утверждаю, что допускается в кабельных сооружениях прокладка силовых кабеле пучками. Имел в виду лишь то, что данный пункт распространяется на кабельные сооружения, а не на трубу. Здравствуйте все. Не могу навязывать свое мнение, считаю что каждый сам волен принять свое решение и отвечать за него. Но если даже в коробе не допускается прокладка пучками, то в трубе условия теплообмена значительно хуже, так что остаюсь при своем мнении причем очень твердо. С уважением. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
2.4.2011, 10:42
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Здравствуйте все. Не могу навязывать свое мнение, считаю что каждый сам волен принять свое решение и отвечать за него. Но если даже в коробе не допускается прокладка пучками, то в трубе условия теплообмена значительно хуже, так что остаюсь при своем мнении причем очень твердо. С уважением. Прошу извинить, но как в коробе расположить несколько кабелей, кроме как пучком? Про условия охлаждения в трубе я писал в посте #6. Речь-то и идёт о том что из-за условий охлаждения и короб и трубу не следует забивать кабелем "под завязку". В ПУЭ запрещается прокладка силовых кабелей пучками в кабельных сооружениях, т.е. там, где практически все кабели располагаются на кабельных лотках. Это требование выполнялось ещё в 70-е годы: силовые кабели занимали верхние лотки, укладывались в один ряд и крепились к перфорированным лоткам перфорированной металлической полосой. Причём перфополоса притягивалась болтами к лотку в нескольких местах, в зависимости от ширины лотка. Ещё под перфополосу подкладывалась полоска электрокартона, чтобы не повредить оболочку кабелей. |
|
|
yu139 запас в ПВХ трубах при прокладке кабелей 30.3.2011, 13:01
RomanNV Для одного кабеля 5х35 трубы D63 достаточно.
Если ... 30.3.2011, 13:46
VOLDEMARIUS Наверное будет лучше маленькие сечения проложить о... 30.3.2011, 13:52
Apisx На небольшом расстоянии всё перечисленное можно за... 30.3.2011, 14:23
Andrey59 По-моему должны пройти все три если участок прямой... 30.3.2011, 14:28
Гость сочувствующий Цитата(yu139 @ 30.3.2011, 13:01) Добрый д... 30.3.2011, 17:43
OBON Цитата(Гость сочувствующий @ 2.4.2011, 13... 2.4.2011, 16:51
yu139 знаю, что ПВХ на морозе даже при падении на нее ма... 31.3.2011, 7:28
Andrey59 Трубы они тоже разные бывают ДКСовская серия 6UF к... 31.3.2011, 10:46![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2026, 12:31 |
|
|
|
|