Уважаемые электрики подскажите пожалуйста можно ли герметизировать кабель в м/рукаве монтажной пеной.
Суть в том что нужно проложить кабель в деревянном доме. ПУЭ не разрешает прокладывать кабель в м/рукаве но с оговоркой, что для этого должна быть сделана асбестовая подкладка по всей длине трассы. Вопрос: А что если сделать подкладку не снаружи, а внутри?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
OBON
сообщение 2.4.2011, 6:40
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Здравствуйте всем.
Забыл уточнить, что металлорукав должен быть РЗ-Ц-А (с асбестовой прокладкой) а не РЗ-Ц-Х (с хлопчато-бумажной прокладкой). Думаю, заливать пеной нет необходимости, т.к. локализационная способность металлорукава с асбестовой прокладкой достаточна для меди сечением 2,5кв.мм. согласно СП 31-110 таб.14.1 Также будет выполнено условие сменяемости. К сожалению, у нас (Казахстан) есть небольшие отличия в сторону либеральности прокладки по горючим основаниям. Поэтому не могу утверждать категорично для условий России.
С уважением.
Р/S Для открытой прокладки есть провода АПРФ, ПРФ ПРФЛ с металлической (несгораемой) оболочкой, но сам ни разу не применял в проекте. Только видел в юности (где-то в 1970-75 годах) как была выполнена проводка на турбазе в деревянном здании похожими проводами. Если есть на форуме кто их применял для прокладки сетей по горючим основаниям и прошел экспертизу, прошу отозваться и поделиться опытом с форумчанами.

Сообщение отредактировал OBON - 2.4.2011, 6:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Антон_*   Защита кабеля в металлорукаве   30.3.2011, 15:32
- - Aleks 72   а где связь.... монтажной пены и асбеста?   30.3.2011, 16:18
- - haramamburu   Цитата(Гость_Антон_* @ 30.3.2011, 15:32) ...   30.3.2011, 16:29
- - Гость_Антон_*   Я имел ввиду любой несгораемый материал. Может не ...   31.3.2011, 13:14
|- - Andrey Izh   Цитата(Гость_Антон_* @ 31.3.2011, 13:14) ...   31.3.2011, 14:28
|- - Гость_Антон_*   Цитата(Andrey Izh @ 31.3.2011, 14:28) А ч...   31.3.2011, 15:06
|- - OBON   Цитата(Гость_Антон_* @ 31.3.2011, 18:06) ...   31.3.2011, 15:55
|- - Гость_Антон_*   Цитата(OBON @ 31.3.2011, 15:55) толщина с...   31.3.2011, 16:01
- - Алексей555   Локализационная способность - это способность стал...   31.3.2011, 15:52
|- - Гость_Антон_*   Цитата(Алексей555 @ 31.3.2011, 15:52) Луч...   31.3.2011, 15:59
|- - haramamburu   Цитата(Гость_Антон_* @ 31.3.2011, 15:59) ...   31.3.2011, 20:05
- - с2н5он   почему?   31.3.2011, 17:01
|- - Гость_Антон_*   Цитата(с2н5он @ 31.3.2011, 17:01) почему?...   31.3.2011, 17:38
- - Мидведь   Про толщину трубы, как бы имеется ввиду обычная ст...   31.3.2011, 23:16
|- - haramamburu   Цитата(Мидведь @ 31.3.2011, 23:16) Про то...   1.4.2011, 14:55
- - Гость_Антон_*   По-моему мы отвлеклись. Сделать неправильно я мог ...   1.4.2011, 9:07
- - n00b   Асбест между прочим канцероген   1.4.2011, 15:24
- - OBON   Здравствуйте всем. Забыл уточнить, что металлорук...   2.4.2011, 6:40
|- - haramamburu   Цитата(OBON @ 2.4.2011, 6:40) Р/S Для отк...   5.4.2011, 17:04
- - belok5   единственное, вроде как все равно кабель по горюче...   5.4.2011, 20:42
|- - savelij®   Цитата(belok5 @ 5.4.2011, 21:42) единстве...   5.4.2011, 20:49
- - Гость_Антон_*   так в этом и дело. Несгораемая подкладка должна бы...   5.4.2011, 21:06
|- - savelij®   Цитата(Гость_Антон_* @ 5.4.2011, 22:06) А...   5.4.2011, 21:12
- - belok5   признаю ошибку   5.4.2011, 21:49