Заземление арматуры ВЛ 10 кВ , Нормативы по заземлению опор ВЛ 10кВ

Дмисан
сообщение 2.6.2008, 10:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11116



Вопрос заключаеться в следующем:
Имееться посторенная ВЛ 10кВ, 3 км подскажите пожалуйста, нужно ли заземлять каждую опору? вообще как делаеться это правильно ?
Опоры Железобетонные
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 1.4.2011, 17:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Зачем вам расчет, есть нормы в ПУЭ, а так 20 ом в населенной местности. Зависит от грунта,иногда при сопротивление грунта более 100ом\м собсвенного заземления опоры (вывод кругляк ) не хватает ,тогда бъется доп электрод.


--------------------