Область применения УЗО (или дифавтомата) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Область применения УЗО (или дифавтомата) |
| Гость_Константин_* |
2.7.2006, 0:58
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста на какую аппаратуру не рекомендуется ставить УЗО? понятно., что не ставят на потребители которые потребляют часть тока- отсюда небаланс тока - > срабатывание узо. Но какие именно потребители (преимущественно бытовые конечно) не рекомендуется защищать с помощью УЗО??? Заранее благодарен |
|
|
![]() |
| Гость_Феодор_* |
2.12.2006, 1:27
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Напряжение 380 на корпусе - это вряд ли. Напряжение бывает не на чём то, а между чем то и чем то. 380 - это линейное напряжение между двумя фазами. Напряжение между корпусом и арматурой здания не может превысить фазное напряжение - 220 в. Но это реплика в сторону, 220 тоже опасно.
С другой стороны, Алекс не понял ситуацию с отгоранием нуля. Тот самый заведённый параллельно ноль и выведет на корпус высокое напряжение, так как при отгоревшем нуле ток не может вернуться в трансформатор. При этом подключение ноль-корпус выполнено в обход УЗО, поэтому от УЗО толку не будет. Что делать? Лучшее решение - протащить заземляющий провод до вводного щитка, где, надеюсь, выполнено повторное заземление. Можно решить, что отгорание нуля - маловероятная ситуация и не нервничать. Ещё можно выдумать творческое решение - подключить землю к нулю через сопротивление в несколько килоом, чтобы УЗО отстреливались, а опасного напряжения прийти не могло. Получится локальная система уравнивания потенциалов с эдаким "стоком" на нуль. |
|
|
Константин Область применения УЗО (или дифавтомата) 2.7.2006, 0:58
Гость УЗО может не ставиться на те ветки , отключение ко... 2.7.2006, 23:12
Гость или какое-нибудь аварийное освещение 5.7.2006, 0:18
Dikij не ставят на потребители которые потребляют часть ... 7.7.2006, 12:01
f389 Цитата(Dikij)
Вы заблуждаетесь УЗО срабатыва... 8.7.2006, 15:40
Dikij f389, утечка куда? Если говорить про утечку внутри... 10.7.2006, 12:05
f389 Цитата(Dikij)... по нулувой не возвращаеться (т.е ... 11.7.2006, 8:52
dtsve Специалист прав, Необходимо понимать, что утечка п... 28.7.2006, 23:00
kivan ПУЭ
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электро... 31.7.2006, 16:57
f389 Цитата(dtsve)...Необходимо понимать, что утечка пр... 4.8.2006, 11:31
AlexPetrov А вот от меня вопрос. Надо ли устанавливать УЗО в ... 29.11.2006, 14:49
Феодор Ставьте. Школьный класс - помещение повышенной опа... 30.11.2006, 2:08
AlexPetrov Ммм... Хорошо. Рискну задать пару дилетантских воп... 30.11.2006, 16:58
Гость Цитата(AlexPetrov)2. Не будет ли препятствием для ... 30.11.2006, 20:02
Феодор Если цель установки УЗО - защита детей (аварийная ... 1.12.2006, 2:18
Феодор Соответственно, если абонентский автомат - 40А, то... 1.12.2006, 2:21
"Влад"ик" Ток уставки УЗО, защищающий человека – 30мА. Все о... 1.12.2006, 5:53
AlexPetrov Цитата(Влад"ик)если отгорит ноль на вводе (в ... 1.12.2006, 7:28
AlexPetrov Думаю, по вопросу целесообразности УЗО мы разобрал... 2.12.2006, 13:30![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 8:54 |
|
|
|
|