Уважаемые коллеги!
При прокладке кабеля 10кВ и 0,4кВ в коллекторах г.Москвы используется разделяющий полки лист а/ц огнестойкостью 0,25 часа, в соответствии с п.п.2.3.120 ПУЭ. Возможно ли использовать металлический неперфорированный лоток и отказаться от а/ц листа? Если такое решение где то применялось то подскажате где..........
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 29.3.2011, 17:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8065
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Коэффициент теплопередачи у ацеита гораздо ниже, чем у металла.
Лотки по всей длине необходимо включать в систему уравнивания потенциалов (заземлять).
Они еще ржавеют, в коллекторах не исключены и негерметичности, и грунтовые воды.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама