Уважаемые коллеги!
При прокладке кабеля 10кВ и 0,4кВ в коллекторах г.Москвы используется разделяющий полки лист а/ц огнестойкостью 0,25 часа, в соответствии с п.п.2.3.120 ПУЭ. Возможно ли использовать металлический неперфорированный лоток и отказаться от а/ц листа? Если такое решение где то применялось то подскажате где.......... |
|
|
![]() |
29.3.2011, 17:49
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8065 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Коэффициент теплопередачи у ацеита гораздо ниже, чем у металла.
Лотки по всей длине необходимо включать в систему уравнивания потенциалов (заземлять). Они еще ржавеют, в коллекторах не исключены и негерметичности, и грунтовые воды. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
gvg381 Применение а/ц листов в коллекторе 29.3.2011, 14:56
Z.SerVal При работе в коллекторе мне категорически в технич... 29.3.2011, 15:58
gvg381 Технических Условий нет и не будет, т.к. коллектор... 29.3.2011, 16:29
Z.SerVal Балансовая принадлежность понятна. А обслуживать к... 29.3.2011, 16:35
gvg381 Коллектор прорходной длинной 3км, закольцован. Выс... 29.3.2011, 17:00
Z.SerVal Присоеденюсь к gomed12
ПУЭ 2.3.40. ........Металл... 30.3.2011, 11:34![]() ![]() ![]() |
|