Уважаемые коллеги, подскажите по следующему вопросу:
Какую "гофру" из ПВХ можно применять как защиту проводов 220 В от возможных механических повреждений? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Недавно читал, но не смог сейчас найти ответ инспектирующих органов о том что для бытовых помещений достаточно стойкость к удару 5Дж. Или здесь, или на Колане или на eom. ДКС сейчас в своих каталогах пишут не IK, а сразу энергию в джоулях. По этому параметру прходит армированная стандартной серии. А обычная гофротруба не является мех.защитой у нее 0,5 Дж. А коэффициент мех.защиты IK расписан к примеру в каталоге шкафов SAREL (это Шнейдер Электрик)
IK08-энергия удара 5Дж=падению массы 1,7кГ с высоты 29,5см; IK09-стойкость к удару в 10Дж = 5кГ с высоты 20см и т.д. Так что проще запрос сделать в Технадзор -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|