Область применения УЗО (или дифавтомата) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Область применения УЗО (или дифавтомата) |
| Гость_Константин_* |
2.7.2006, 0:58
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста на какую аппаратуру не рекомендуется ставить УЗО? понятно., что не ставят на потребители которые потребляют часть тока- отсюда небаланс тока - > срабатывание узо. Но какие именно потребители (преимущественно бытовые конечно) не рекомендуется защищать с помощью УЗО??? Заранее благодарен |
|
|
![]() |
| Гость_"Влад"ик"_* |
1.12.2006, 5:53
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Ток уставки УЗО, защищающий человека – 30мА. Все остальные УЗО (с уставками 100, 300, 500мА) предназначены для повышения пожарозащищенности и НЕ должы устанавливаться в обычных помещениях. Номинальный ток УЗО выбирается = или большим тока защищающего его (УЗО) автомата – в Вашем случае АВ – 50А, УЗО выбираете 63А. В большинстве случаев, при отсутствии заземления, с "легкой" руки какого-то безграмотного электрика, рекомендуют и, видимо, делают "качестве суррогата "земли" я планирую параллельно нулевому проводнику завести в класс отдельной жилой этот же "ноль" от главного щита питания".
В этом случае, если отгорит ноль на вводе (в трехфазной части), на всех "заземленных" корпусах появится напряжение, величина которого может достичь 380-и вольт. Почему-то многие решили, что для перехода из TN-C в TN-C-S достаточно разделить PEN на PE+ N в любом месте. Так почему бы это не сделать в розетке? Ах да, УЗО помешает. А не ставьте УЗО. В общем не делайте так: в школе ведь дети. УЗО, при отсутствии заземления тоже работает: оно ограничивает время нахождения под током временем своего срабатывания – 10-20мсек. Вообще-то, всякие "большие" чиновники от электричества утверждают, что ПУЭ 7-го издания относится только к вновь строящимся и к реконструируемым объектам. Остальные должны соответствовать тем документам, которые были в момент их постройки. |
|
|
Константин Область применения УЗО (или дифавтомата) 2.7.2006, 0:58
Гость УЗО может не ставиться на те ветки , отключение ко... 2.7.2006, 23:12
Гость или какое-нибудь аварийное освещение 5.7.2006, 0:18
Dikij не ставят на потребители которые потребляют часть ... 7.7.2006, 12:01
f389 Цитата(Dikij)
Вы заблуждаетесь УЗО срабатыва... 8.7.2006, 15:40
Dikij f389, утечка куда? Если говорить про утечку внутри... 10.7.2006, 12:05
f389 Цитата(Dikij)... по нулувой не возвращаеться (т.е ... 11.7.2006, 8:52
dtsve Специалист прав, Необходимо понимать, что утечка п... 28.7.2006, 23:00
kivan ПУЭ
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электро... 31.7.2006, 16:57
f389 Цитата(dtsve)...Необходимо понимать, что утечка пр... 4.8.2006, 11:31
AlexPetrov А вот от меня вопрос. Надо ли устанавливать УЗО в ... 29.11.2006, 14:49
Феодор Ставьте. Школьный класс - помещение повышенной опа... 30.11.2006, 2:08
AlexPetrov Ммм... Хорошо. Рискну задать пару дилетантских воп... 30.11.2006, 16:58
Гость Цитата(AlexPetrov)2. Не будет ли препятствием для ... 30.11.2006, 20:02
Феодор Если цель установки УЗО - защита детей (аварийная ... 1.12.2006, 2:18
Феодор Соответственно, если абонентский автомат - 40А, то... 1.12.2006, 2:21
AlexPetrov Цитата(Влад"ик)если отгорит ноль на вводе (в ... 1.12.2006, 7:28
Феодор Напряжение 380 на корпусе - это вряд ли. Напряжени... 2.12.2006, 1:27
AlexPetrov Думаю, по вопросу целесообразности УЗО мы разобрал... 2.12.2006, 13:30![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 20:58 |
|
|
|
|