![]() непонятно |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() непонятно |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
такая ситуация: я менял счётчик у клиента, бетонный коттедж, находится в пригороде, на острове, после замены счётчика и установки автоматов я включил автоматы и проверил индикатором - на автоматах была фаза, но и на нулевой колодке индикатор тоже показал фазу, в квартире при этом всё работало, тоесть все розетки и весь свет. Там земли у них нет, только фаза и ноль. Причём индикатор у меня нормальный, проверенный. И ещё такое обстоятельство - при выключении нагрузки, тоесть когда выключал автоматы( выключал все автоматы после счётчика, там два однополюсных автомата, двухполюсных нет) , то на нулевой колодке индикатор переставал показывать фазу... Пожалуйста, разъясните в чём тут дело... А то я уже не знаю что и думать...
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 25.3.2011, 22:19 |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Кто сказал? Если ноль не заземлён, то потенциал на нём может и 210 вольт быть. Так что удивляться нечему, к тому же кондесаторного напряжения будет достаточно, чтобы зажешь неоновую лампочку индикатора. А высокоомный тестер в режиме вольтметра вообще будет зашкаливать.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 8:34 |
|
![]() |