Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11126 ![]() |
При сдаче обьекта пожарники требуют протокол замера сопротивления изоляции.
Заказчик просит только эту бумажку(само проведение испытаний не важно). Встает вопрос, какие нужны разрешения на проведение такой работы? Предположим купим мегаомметр, и бланк такого протокола найдем. Хотя если особых разрешений не требуется можно и не покупать, а просто заполнить бланк и отдать. Подскажите как сделать такое измерение и сколько примерно это будет стоить. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Приведенные разбросы сопротивления изоляции допустимы. Пример протокола приведенный savelij® скорее всего с выдумаными числами из головы. В реальности такие близкие значения на разных кабелях не встречаются, если только все они не одной длины, способа и трассы прокладки. Кабель с разбросом значений изоляции в сотни МОм нормален. Конечно если в одном пункте замеров 1,3МОм, а в других 150МОм нужно искать причину. Если это старый кабель - скоро будет КЗ.
Формы протоколов утверждаются при регистрации ЭТЛ и конечно лучше иметь универсальную форму. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |