Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

учет электроэнергии , учет электроэнергии в поселке

pashkins
сообщение 21.3.2011, 19:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 21839



Уважаемые форумчане, помогите разобраться: поселок питается от одного КТП, учет электроэнергии идет по низкой стороне через трансформаторы с коэффициентом трансформации равным 160. В поселке 30 потребителей. У меня получилась такая штука: решил посчитать электроэнергию, а именно разность между общим счетчиком и суммой потребителей за одни сутки, и получилось 8*160-1112=168, где 8 - показания общего счетчика, 160 - коэффициент трансформации, 1112 - сумма показаний счетчиков потребителей. Скажите, 168 кВт/ч в сутки не слишком ли большая цифра для реактивных потерь? И как их посчитать?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Романонь
сообщение 22.3.2011, 20:18
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 20437



1. Какова мощность КТП?
2. Какова суммарная мощность потребителей?
3. Тип используемого счетчика?
4. Максимальные токи в пик потребления?
5. Сечение проводов в линии?
6. И, длина линии 3791м - в четыре провода или сумма длин проводов?
7. Откуда такая точность 3791 м - линейкой измеряли или из проекта?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashkins
сообщение 22.3.2011, 21:21
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 21839



Цитата(Романонь @ 22.3.2011, 20:18) *
1. Какова мощность КТП?
2. Какова суммарная мощность потребителей?
3. Тип используемого счетчика?
4. Максимальные токи в пик потребления?
5. Сечение проводов в линии?
6. И, длина линии 3791м - в четыре провода или сумма длин проводов?
7. Откуда такая точность 3791 м - линейкой измеряли или из проекта?



1. КТП - 630 кВА
2. расчетная мощность объекта - 408.4 кВт
3. полная мощность -436.7 кВА
4. рабочий ток 705.8А
5. заявленная мощность - 312.3
6. 14 линий с сечением проводов от 70 и до 240 мм2 , длиною от 96м и до 485м, соответственно. Ранее давал сумму длин проводов.
7. все правильно: из проекта.

кстати, сегодня вечером были сделаны еще одни контрольные замеры... и, о чудо, разница составила 4.5кВт/ч в сутки между общим счетчиком и счетчиками потребителей. Это 0,3%....... Не знаю... наверное, до этого где-то была ошибка....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pashkins   учет электроэнергии   21.3.2011, 19:55
- - belok5   где вы такой коэфф. трансформации взяли? второе,...   21.3.2011, 21:28
|- - Roman D   Цитата(belok5 @ 21.3.2011, 20:28) где вы ...   21.3.2011, 22:29
|- - с2н5он   Цитата(Roman D @ 21.3.2011, 22:29) А ну к...   21.3.2011, 22:35
- - Roman D   Вот интересно, насколько старые счетчики показываю...   21.3.2011, 22:42
- - belok5   до 30 проц. доходит разница)) возможно, у меня ус...   21.3.2011, 23:17
|- - pashkins   Цитата(belok5 @ 21.3.2011, 23:17) до 30 п...   22.3.2011, 16:34
- - Элефант   Возможно вы забыли про технические потери самого т...   22.3.2011, 7:58
- - pashkins   писал ранее, счетчик стоит на низкой стороне. Про...   22.3.2011, 9:20
|- - belok5   Цитата(pashkins @ 22.3.2011, 9:20) насчет...   22.3.2011, 16:25
|- - pashkins   Цитата(belok5 @ 22.3.2011, 16:25) вообще,...   22.3.2011, 16:46
- - с2н5он   кстати собственное потребление у ТТ тоже есть, луч...   22.3.2011, 10:19
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 22.3.2011, 9:19) кстати с...   22.3.2011, 21:35
- - haramamburu   Реактивка обычным счетчиком Активной энергии не сч...   22.3.2011, 10:33
- - pashkins   Спасибо! Попробую поменять. Вот еще: замеры д...   22.3.2011, 11:06
- - с2н5он   теоретически 13 % многовато, если линии у Вас не к...   22.3.2011, 13:05
- - pashkins   Общая длина проводов 3791м.   22.3.2011, 16:10
|- - с2н5он   Цитата(pashkins @ 22.3.2011, 16:10) Общая...   22.3.2011, 16:38
- - belok5   книга "электрические сети энергетических сист...   22.3.2011, 17:08
|- - haramamburu   Цитата(belok5 @ 22.3.2011, 17:08) книга ...   22.3.2011, 19:50
- - belok5   что делать, не отсканировал я ее еще   22.3.2011, 20:07
- - Романонь   1. Какова мощность КТП? 2. Какова суммарная мощнос...   22.3.2011, 20:18
|- - pashkins   Цитата(Романонь @ 22.3.2011, 20:18) 1. Ка...   22.3.2011, 21:21
|- - с2н5он   Цитата(pashkins @ 22.3.2011, 21:21) навер...   22.3.2011, 23:33
|- - pashkins   Цитата(с2н5он @ 22.3.2011, 23:33) АСКУЭ н...   23.3.2011, 19:30
- - haramamburu   Ну не знаю не знаю... ИМХО иногда воруютС   22.3.2011, 21:27
- - Романонь   Судя по описаниям линии у вас довольно свежие. Но ...   24.3.2011, 18:54
- - scasi   Цитата(pashkins @ 21.3.2011, 22:55) Уважа...   24.3.2011, 19:24