Область применения УЗО (или дифавтомата) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Область применения УЗО (или дифавтомата) |
| Гость_Константин_* |
2.7.2006, 0:58
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста на какую аппаратуру не рекомендуется ставить УЗО? понятно., что не ставят на потребители которые потребляют часть тока- отсюда небаланс тока - > срабатывание узо. Но какие именно потребители (преимущественно бытовые конечно) не рекомендуется защищать с помощью УЗО??? Заранее благодарен |
|
|
![]() |
29.11.2006, 14:49
Сообщение
#2
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
А вот от меня вопрос. Надо ли устанавливать УЗО в компьютерный класс общеобразовательной школы? Просто в связи с получением нового компьютерного оборудования планируется переоборудование другого кабинета. В плане проводка вводного кабеля, установка распредщитка в самом кабинете (1 вводной трёхфазный автомат + 4 абонентских однофазных, все комбинированные от ABB) и прокладка от него трёхжильного кабеля по периметру класса для 16-ти компьютеров.
Пролистал ПУЭ (1998 г. 6-е изд.), указанный выше п.7.1.81 не нашёл. В "Настольной книге энергетика" (М., 2006, с.656) есть следующий ответ: Цитата Применение УЗО обязательно:
- при расположении розеток вне помещений, в особо опасных помещениях с повыш. опасностью (н-р, в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и гостиниц); - при установке светильников класса защиты 1 общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м в помещениях с повыш. опсаностью и особо опасных; - при напряжении питания светильников местного освещения 220 В в помещениях с повыш. опасностью и особо опасных; - для защиты линий, питающих установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий; - если устройство защиты от сверхтока имеет время отключения более 0,4 сек при напряжении более 220 В; - в инвентарных зданиях из металла, предназначенных для торговли, бытового обслуживания и т.п. Т.е. я не вижу ни прямых предписаний на установку этой защиты, ни прямого запрета. Просто интересно услышать рекомендации специалистов, поскольку сам к энергетике имею косвенное отношение. |
|
|
Константин Область применения УЗО (или дифавтомата) 2.7.2006, 0:58
Гость УЗО может не ставиться на те ветки , отключение ко... 2.7.2006, 23:12
Гость или какое-нибудь аварийное освещение 5.7.2006, 0:18
Dikij не ставят на потребители которые потребляют часть ... 7.7.2006, 12:01
f389 Цитата(Dikij)
Вы заблуждаетесь УЗО срабатыва... 8.7.2006, 15:40
Dikij f389, утечка куда? Если говорить про утечку внутри... 10.7.2006, 12:05
f389 Цитата(Dikij)... по нулувой не возвращаеться (т.е ... 11.7.2006, 8:52
dtsve Специалист прав, Необходимо понимать, что утечка п... 28.7.2006, 23:00
kivan ПУЭ
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электро... 31.7.2006, 16:57
f389 Цитата(dtsve)...Необходимо понимать, что утечка пр... 4.8.2006, 11:31
Феодор Ставьте. Школьный класс - помещение повышенной опа... 30.11.2006, 2:08
AlexPetrov Ммм... Хорошо. Рискну задать пару дилетантских воп... 30.11.2006, 16:58
Гость Цитата(AlexPetrov)2. Не будет ли препятствием для ... 30.11.2006, 20:02
Феодор Если цель установки УЗО - защита детей (аварийная ... 1.12.2006, 2:18
Феодор Соответственно, если абонентский автомат - 40А, то... 1.12.2006, 2:21
"Влад"ик" Ток уставки УЗО, защищающий человека – 30мА. Все о... 1.12.2006, 5:53
AlexPetrov Цитата(Влад"ик)если отгорит ноль на вводе (в ... 1.12.2006, 7:28
Феодор Напряжение 380 на корпусе - это вряд ли. Напряжени... 2.12.2006, 1:27
AlexPetrov Думаю, по вопросу целесообразности УЗО мы разобрал... 2.12.2006, 13:30![]() ![]() ![]() |
|