Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Область применения УЗО (или дифавтомата)

Гость_Константин_*
сообщение 2.7.2006, 0:58
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста на какую аппаратуру не рекомендуется ставить УЗО?
понятно., что не ставят на потребители которые потребляют часть тока- отсюда небаланс тока - > срабатывание узо.
Но какие именно потребители (преимущественно бытовые конечно) не рекомендуется защищать с помощью УЗО???
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
AlexPetrov
сообщение 29.11.2006, 14:49
Сообщение #2


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



А вот от меня вопрос. Надо ли устанавливать УЗО в компьютерный класс общеобразовательной школы? Просто в связи с получением нового компьютерного оборудования планируется переоборудование другого кабинета. В плане проводка вводного кабеля, установка распредщитка в самом кабинете (1 вводной трёхфазный автомат + 4 абонентских однофазных, все комбинированные от ABB) и прокладка от него трёхжильного кабеля по периметру класса для 16-ти компьютеров.
Пролистал ПУЭ (1998 г. 6-е изд.), указанный выше п.7.1.81 не нашёл. В "Настольной книге энергетика" (М., 2006, с.656) есть следующий ответ:
Цитата
Применение УЗО обязательно:
- при расположении розеток вне помещений, в особо опасных помещениях с повыш. опасностью (н-р, в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и гостиниц);
- при установке светильников класса защиты 1 общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м в помещениях с повыш. опсаностью и особо опасных;
- при напряжении питания светильников местного освещения 220 В в помещениях с повыш. опасностью и особо опасных;
- для защиты линий, питающих установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий;
- если устройство защиты от сверхтока имеет время отключения более 0,4 сек при напряжении более 220 В;
- в инвентарных зданиях из металла, предназначенных для торговли, бытового обслуживания и т.п.

Т.е. я не вижу ни прямых предписаний на установку этой защиты, ни прямого запрета. Просто интересно услышать рекомендации специалистов, поскольку сам к энергетике имею косвенное отношение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Константин   Область применения УЗО (или дифавтомата)   2.7.2006, 0:58
- - Гость   УЗО может не ставиться на те ветки , отключение ко...   2.7.2006, 23:12
- - Гость   или какое-нибудь аварийное освещение   5.7.2006, 0:18
- - Dikij   не ставят на потребители которые потребляют часть ...   7.7.2006, 12:01
- - f389   Цитата(Dikij)  Вы заблуждаетесь УЗО срабатыва...   8.7.2006, 15:40
- - Dikij   f389, утечка куда? Если говорить про утечку внутри...   10.7.2006, 12:05
- - f389   Цитата(Dikij)... по нулувой не возвращаеться (т.е ...   11.7.2006, 8:52
- - dtsve   Специалист прав, Необходимо понимать, что утечка п...   28.7.2006, 23:00
- - kivan   ПУЭ 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электро...   31.7.2006, 16:57
- - f389   Цитата(dtsve)...Необходимо понимать, что утечка пр...   4.8.2006, 11:31
- - AlexPetrov   А вот от меня вопрос. Надо ли устанавливать УЗО в ...   29.11.2006, 14:49
- - Феодор   Ставьте. Школьный класс - помещение повышенной опа...   30.11.2006, 2:08
- - AlexPetrov   Ммм... Хорошо. Рискну задать пару дилетантских воп...   30.11.2006, 16:58
- - Гость   Цитата(AlexPetrov)2. Не будет ли препятствием для ...   30.11.2006, 20:02
- - Феодор   Если цель установки УЗО - защита детей (аварийная ...   1.12.2006, 2:18
- - Феодор   Соответственно, если абонентский автомат - 40А, то...   1.12.2006, 2:21
- - "Влад"ик"   Ток уставки УЗО, защищающий человека – 30мА. Все о...   1.12.2006, 5:53
- - AlexPetrov   Цитата(Влад"ик)если отгорит ноль на вводе (в ...   1.12.2006, 7:28
- - Феодор   Напряжение 380 на корпусе - это вряд ли. Напряжени...   2.12.2006, 1:27
- - AlexPetrov   Думаю, по вопросу целесообразности УЗО мы разобрал...   2.12.2006, 13:30