Какая высота установки распределительных щитов в административном здании. Где это можно глянуь в нормативной документации ? Подскажите пожалуйста.
|
|
|
![]() |
16.3.2011, 21:04
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.3.2009 Пользователь №: 13886 |
Здравствуйте.У меня возник небольшое разногласие с куратором из УКСа,был произведен монтаж распределительных щитов,высоту установки приняли за 1,8 метра от верхнего края щита до уровня чистого пола.Куратор с УКСа доказывает что высота установки считается от нижнего края.В ПУЭ на счет установки нашел только вот эти указания:
[i]4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления. 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.[/i] Если кто может внести ясность то заранее благодарен |
|
|
18.3.2011, 18:00
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
Здравствуйте.У меня возник небольшое разногласие с куратором из УКСа,был произведен монтаж распределительных щитов,высоту установки приняли за 1,8 метра от верхнего края щита до уровня чистого пола.Куратор с УКСа доказывает что высота установки считается от нижнего края. Что-то я не доганяю, 1,8 м ОТ НИЖНЕГО КРАЯ? -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
|
|
Sasha73 Высота установки щитов 31.5.2004, 13:43
Гость Не знаю насчет нормативной документации, но я прое... 1.6.2004, 16:13
den У нас принято, что высота щита мерится по верху ег... 1.6.2004, 22:24
den Цитата(den)У нас принято, что высота щита мерится ... 1.6.2004, 22:26
Гость Высота установки щита 1,5м от уровня пола до нижне... 2.6.2004, 21:49
f389 Re: Высота установки щитов 6.6.2004, 9:53
savelij® Цитата(Андрей-550 @ 16.3.2011, 21:04... 16.3.2011, 22:57
haramamburu Консенсуса нет но тут гляньте http://www.electrik.... 16.3.2011, 21:49
Гость_Виталий_* У нас монтирует от чистого пола до нижнего края щи... 5.4.2011, 15:54
ez81 Есть ГОСТ на это дело может быть этот(15150-69) Ра... 5.4.2011, 21:36
wolf 1м35см до нижнего края щита-стандарт. 6.4.2011, 2:26
belok5 лично вашей компании? 6.4.2011, 20:32
wolf Цитата(belok5 @ 6.4.2011, 21:32) лично ва... 7.4.2011, 1:13
belok5 а каким документом это регламентируется у вас? вну... 7.4.2011, 10:59![]() ![]() ![]() |
|