![]() заземление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() заземление |
Гость_Гость_михаил_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Мне провели три фазы поставили щётчик ноль запитали на одну шинку с заземлением . Если я заведу с этой шинки ноль в распределитетельный шиток и соеденю нулевые провода с проводами заземления вместе будет ли у меня на розетках правельное заземление.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
теперь более понятно. надо вам сделать следующее: кабель заземления подключаете непосредственно к той шинке, к которой приходит PEN-проводник, и к этой шинке присоединяете ТОЛЬКО ЗАЗЕМЛЕНИЕ всех своих групп, щита и всего, что у вас еще заземлено. далее, от этой шинки делаете перемычку на еще одну шинку - сечением не меньше вводного кабеля, - и подключаете ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РАБОЧИЙ НОЛЬ.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |