Кондиционер , какой провод выбрать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кондиционер , какой провод выбрать |
16.3.2011, 20:45
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 22021 |
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Перед летом надумал покупать кондиционер. Взяв консультацию в фирме, выяснилось, что лучше для кондиционера иметь отдельную розетку (свободной розетки нету). Появилась мысль, кинуть совсем отдельный провод на кондиционер, как на стиральную машину, и поставить на Диф-автомат. Поспрашивал у знающих людей, какой провод нужно использовать, посоветовали 3*2.5. Посмотрев на провод стиральной машины увидел разницу, провод стиральной машину гораздо тоньше чем 3*2.5. Вот вопрос, какой провод лучше использовать 3*2.5 или же купить точно такой же который стоит на стиральной машины?
P.S. Потребляемая мощность кондиционера (охлаждение/нагрев): 870/980кВт |
|
|
![]() |
16.3.2011, 21:03
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
3*1,5мм2
|
|
|
16.3.2011, 21:31
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
17.3.2011, 1:07
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 22021 |
хватит с головой Хорошо, остановимся на 3*1,5мм2. А Диф-автомат на С16 достаточно? А может 3*2.0мм2 поставит, ну так для надёжности? Цитата весь населенный пункт охладить/нагреть надумали? icon_wink.gif а по сути для кондея нужно брать полную мощность ВА, особливо при выборе автомата Ну так пишет производитель 870/980кВт и больше ничего Сообщение отредактировал Schulc - 17.3.2011, 1:09 |
|
|
17.3.2011, 1:49
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Хорошо, остановимся на 3*1,5мм2. А Диф-автомат на С16 достаточно? C16 многовато... С10 - самое то.Цитата А может 3*2.0мм2 поставит, ну так для надёжности? 3*2,0 не бывает. 3*2,5; 3*4; 3*6....Цитата Ну так пишет производитель 870/980кВт и больше ничего Может Вт всё же? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Schulc Кондиционер 16.3.2011, 20:45
belok5 хватит - это понятно. только все же рекомендовано ... 16.3.2011, 22:19
savelij® belok5, именно "рекомендовано", а минима... 16.3.2011, 22:44
с2н5он Цитата(Schulc @ 16.3.2011, 20:45) P.S. По... 16.3.2011, 23:31
Schulc Так, с кондиционером понятно, провод 3*1.5 + Дифав... 17.3.2011, 10:45
savelij® 1. Дифов С10 не встречал. Если дифзащита обязатель... 17.3.2011, 11:28
Volt380 а к чему диф кондею? по монму автомата достаточно. 17.3.2011, 22:03
belok5 а сколько ваш духовой шкаф кушать планирует? вообщ... 17.3.2011, 22:25
с2н5он Цитата(belok5 @ 17.3.2011, 22:25) а сколь... 17.3.2011, 23:21
belok5 чего-то я совсем рассеянный стал.. 17.3.2011, 23:37![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 17:00 |
|
|
|
|