Уважаемые специалисты-электромнтажники и проектировщики прошу помощи в следующем вопросе.
Небходимо ли крепить провода и кабели прокладываемые за подвесным потолком типа Армстронг к "нормальному" потолку, или их можно свободно уложить прямо на подвесной потолок, внутри пространства между капитальным (настоящим) потолком и подвесным потолком. Материал стен и потолка (капитального): железобетон. Посмотрел в ГОСТ Р 50571.15-97 таблицы 52G (место прокладки: В пустотах строительных конструкций, способ монтажа: без крепления для позиции "25" из таблицы 52Н. Смотрю таблицу 52Н позицию "25", где указано, про: Кабели одно- или многожильные в оболочке: - проложенные в пустотах потолка Таким образом, что если пространсво за подвесным потолком назвать пустотами потолка, то на повесной потоло можно укладывать без крепления ЛЮБЫЕ кабели, а не только провода до встраиваемых в потолок светильников? Или я не правильно понимаю этот пункт. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
запросто
1. кабель в гофре лежит на полу, закрепленный 2. просто лежит не закреплённый если по нему пнуть, в каком случае вероятнее повреждение? и ещё если на то пошло у человека при падениии "хватательный" рефлекс, т.е. он ухватится за то что приколочено в призрачной надежде на мягкую посадку ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
запросто 1. кабель в гофре лежит на полу, закрепленный 2. просто лежит не закреплённый если по нему пнуть, в каком случае вероятнее повреждение? и ещё если на то пошло у человека при падениии "хватательный" рефлекс, т.е. он ухватится за то что приколочено в призрачной надежде на мягкую посадку ![]() 1. Я писал не про пол. И за подвесным потолком не предлагал крепить кабель к хлипким конструкциям подвесного потолка.Основанием для крепления могут послужить настоящий железобетонный потолок, специально проложенные и не связанные с конструкцией подвесного потолка лотки и т.п. 2. У свободно лежащего незакрепленного кабеля, который к слову присоединен между двумя стационарными точками (ответвительная коробка с одной стороны и встроенные светильник с другой) возможность повреждения при внешнем воздействии более высока. ИМХО. И человек при падении будет хвататься на за лежащие или закрепленные "ниточки", а за мнимуо усточивую поврхность каркаса подвесного потолка. ИМХО |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И человек при падении будет хвататься......... ИМХО Тоже ИМХО. На выбор способа прокладки и крепления кабельных линий указанный обстоятельства не влияют, как и использование кабельных трасс в качестве настенных/потолочных турников и прочих силовых/гимнастических тренажеров. ![]() Крепите к потолку или стенам, укладывайте в предварительно установленные лотки или иные конструкции и... спите спокойно. Не надо бояться человека с ... "гаечным ключом" ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Тоже ИМХО. На выбор способа прокладки и крепления кабельных линий указанный обстоятельства не влияют, как и использование кабельных трасс в качестве настенных/потолочных турников и прочих силовых/гимнастических тренажеров. ![]() Крепите к потолку или стенам, укладывайте в предварительно установленные лотки или иные конструкции и... спите спокойно. Не надо бояться человека с ... "гаечным ключом" ![]() Не об турниках речь и не об тренажерах ![]() Вопрос задал не случайно. Обратился друг, работает энергетиком в конторе. Нужно подписывать процентовки у монтажиков, а он увидел , что за подвесным потолком те наложили проводов в гофре. Позже придут интернетчики, связисты, монтажники сигнализации и он опасается, что за подвесным потолком будет каша. Выставил притензии, а те в ответ "данный способ прокладки не противоречит правилам", дескать хотите по другому - платите "бабосы" и сделаем хоть "макраме" из проводов. Я почитал НТД, которое под рукой, ничего не нашел, вот и обратился за советом сюда. А так, я сплю спокойно и человека с гаечным ключом не боюсь, только вот опасения друга разделяю |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вопрос задал не случайно. И встало на свои места... ![]() Тогда совет такой. Если перед началом работ не были оговорены монтажные решения, не было проекта, предварительной сметы с видами работ и проч..., то нечего после драки и кулаками махать. ИМХО Возможно, есть иные мнения. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |