прозвонка транса ТМ400/6

Гость_Гость_Том_*_*
сообщение 11.3.2011, 20:01
Сообщение #1





Гости






здравствуйте. Подскажите пожалуйста,
звоним транс 6/04 кВ 400кВА мультиметром на ВН показывает обрыв обмотки. Берем мегаомметр 2500В, показывает цепь. Почему?
Просьба сильно не пинать, так как я еще молодой...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_том_*_*
сообщение 14.3.2011, 19:49
Сообщение #2





Гости






хорошо, всем большая благодарность за ответы!
Хотел бы еще попросить, научите пожалуйста измерять правильно
омическое сопротивление обмоток? Сколько оно должно быть?
ну и вообще что это такое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.3.2011, 20:19
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11230
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Обычно омическое сопротивление обмоток замеряют мостами постоянного тока.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%BE%D0%BA%D0%B0

Омическое сопротивление должно соответствовать указанному в паспорте-протоколе трансформатора и не отличаться пофазно более, чем на 2%.

Принципиальное различие моста и тестера - во многократно большем измерительном токе и в методе измерения. Здесь сопротивление обмотки сравнивается с тем сопротивлением, что набирается внутри прибора.

Сообщение отредактировал Roman D - 14.3.2011, 20:30


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 11:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены