прозвонка транса ТМ400/6 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
прозвонка транса ТМ400/6 |
| Гость_Гость_Том_*_* |
11.3.2011, 20:01
Сообщение
#1
|
|
Гости |
здравствуйте. Подскажите пожалуйста,
звоним транс 6/04 кВ 400кВА мультиметром на ВН показывает обрыв обмотки. Берем мегаомметр 2500В, показывает цепь. Почему? Просьба сильно не пинать, так как я еще молодой... |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_том_*_* |
14.3.2011, 19:49
Сообщение
#2
|
|
Гости |
хорошо, всем большая благодарность за ответы!
Хотел бы еще попросить, научите пожалуйста измерять правильно омическое сопротивление обмоток? Сколько оно должно быть? ну и вообще что это такое? |
|
|
14.3.2011, 20:19
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Обычно омическое сопротивление обмоток замеряют мостами постоянного тока.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%BE%D0%BA%D0%B0 Омическое сопротивление должно соответствовать указанному в паспорте-протоколе трансформатора и не отличаться пофазно более, чем на 2%. Принципиальное различие моста и тестера - во многократно большем измерительном токе и в методе измерения. Здесь сопротивление обмотки сравнивается с тем сопротивлением, что набирается внутри прибора. Сообщение отредактировал Roman D - 14.3.2011, 20:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Том_* прозвонка транса ТМ400/6 11.3.2011, 20:01
с2н5он мульт китай? 11.3.2011, 23:40
Гость_Том_* Цитата(с2н5он @ 11.3.2011, 23:40) мульт к... 12.3.2011, 8:20
ez81 Том Ваш ход мыслей правильный. 13.3.2011, 6:14
Гость А если рукоятку ПБВ пошевелить? Может переключился... 14.3.2011, 17:22
Roman D Предполагаю следующее.
Трансформатор представляет ... 14.3.2011, 19:27![]() ![]() ![]() |
|