![]() проблеммы с лампой ДнаТ 400 , разгорается не всегда |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() проблеммы с лампой ДнаТ 400 , разгорается не всегда |
Гость_Гость_александр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день.. Нужна консультация грамотнова электрика. Приобрел Днат 400. ПРА. все подключил по схеме.. напряжение в сети у меня 210 вольт а не 220. Лампа разгорается не всегда. и не сразу.. бывало что ждал и 10 минут.. включается через раз. когда включается горит нормально. может это быть потому что напряжение в сети 210 вольт? или это ИЗУ.. ?и вообще от чего такое может произойти?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость Александр_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Проблемму нашол.. дело было в том что изу далеко висело.. перевешал на 15 см от лампы, все стало работать как часы.. еще вопрос.. при этой проблемме днат постоянно приходилось тестировать- то есть включать и выключать не даваая лампе погрется. я слышал днаты этого не любят. вопрос: чем это чревато? сокращается срок работы дната или он начинает тусклее светить?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Проблемму нашол.. дело было в том что изу далеко висело.. перевешал на 15 см от лампы, все стало работать как часы.. еще вопрос.. при этой проблемме днат постоянно приходилось тестировать- то есть включать и выключать не даваая лампе погрется. я слышал днаты этого не любят. вопрос: чем это чревато? сокращается срок работы дната или он начинает тусклее светить? ничего страшного. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |