Здравствуйте.Подскажите оптимальный вариант для компенсации реактива насоса ЭЦВ 10-120-60 (32 кВТ)?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 ![]() |
О чем спор??? НЕ понимаю, если стандартный движок 30 кВт с косинусом 0,8 То там реактивки где-то на 10 - 12.5 кВАр, но лучше не полениться и померять или посчитать; и не городить КУ, а просто привинтить косинусный конденсатор, напр. MKPg 3x82 uF (12,5 kVAr) к движку, желательно конечно с дополнительным магнитным пускателем и резисторами начального заряда, который подключает сей конденсатор с задержкой... и все...