ПРОБЛЕМА со схемой перехода от одной фазы к трем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ПРОБЛЕМА со схемой перехода от одной фазы к трем |
| Гость_Гость_* |
5.11.2004, 22:10
Сообщение
#1
|
|
Гости |
На сайте дана схема "ПРДКЛЮЧЕНИЕ ТРЕХФАЗНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ОДНОФАЗНОЙ ЦЕПИ"
Мне нужно подключить трехфазный двигатель(тип звезда, короткозамкнутый ротор, 3000ват, cosф=0.82, КПД=82%) к однофазной сети через эту схему. ПРОБЛЕМА В ТОМ что если я подключу его к этой схеме в обмотке II трансформатора Т1 будет протекать ток около 140А. Где мне найти такой диодный мост который бы выдержал бы такой ток, а также терристоры и самое главное стабилизатор. ТАКЖЕ В ЭТОЙ СХЕМЕ мне показалось странным почему элементы DD1 и DD2 питаются от 30 вольт, если их рабочее напряжение 12 вольт. И ПОСЛЕДНЕЕ с таким количеством трансформаторов и такими трудностями в сборе схемы, не дешевле ли будет поставить однофазный двигатель + генератор чтобы получить 3-х фазный ток. Если ход моих мыслей неправильный или я что-то не понимаю то помогите разобраться. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО |
|
|
![]() |
19.1.2005, 18:53
Сообщение
#2
|
|
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Цитата(Гость) Нипишите, кто-нибудь пробовал собрать эту схему?
Схему не пробовал. Но вопрос интересный - запустить трёхфазный двигатель от однофазной сети. Для простейших устройств пойдёт и фазосдвигающий конденсатор, а чтобы мощность не падала нужно что-то по солиднее. А как на счёт специализированных контроллеров, которые могут не то-что от одной фазы трёхфазник запустить, они ещё и частотой управляют, плавно запускают и останавливают движок. Может реалирзация данного устройства на специализированном контрролеере будет и проще и дешевле ?! Может рассмотрим оба варианта ? Кто нибудь сталкивался со управлением движками на контроллерах ? Вот например: Контроллер MC3PHAC Контроллер bc03151 |
|
|
Гость ПРОБЛЕМА со схемой перехода от одной фазы к трем 5.11.2004, 22:10
Гость Вопрос 19.1.2005, 16:38
Гость Подключение тёхфазнаго двигателя. 20.1.2005, 22:14
victor1964 После включения схемы будет много дыма с трансформ... 8.2.2005, 15:58
Алексей Завгородний Управление 3-х фазными двигателями 8.2.2005, 21:49
victor1964 Насчет выключения симисторов. Общие принципы управ... 10.2.2005, 17:51
Flash Если надо коротать длинные зимние вечера и тр-р в ... 11.11.2006, 11:41
Л.Ю.К. Схем решения предостаточно, но все не решают просто и надежн 8.1.2007, 3:04
Гость 8ddd 29.1.2007, 16:37
Ziper Да! Электрики тут однако собрались..... Поищи в Гу... 1.6.2007, 17:28
ИнтСистемс Господа! Самое дешевое и надежное решение - частот... 2.6.2007, 10:17![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 21:29 |
|
|
|
|