![]() Наряд-Допуск. , Меры по подготовке рабочих мест. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Наряд-Допуск. , Меры по подготовке рабочих мест. |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Прошу, помогите. Нужно 3 разных наряда заполнить на схему понижающей трансформаторной подстанции. Все ничего, но не могу справится с самой первой таблицей "меры по подготовке рабочих мест (наименование ЭУ, в которых нужно произвести отключения и установить заземления; что должно быть отключено и где заземлено):
1. Вывод в ремонт одного трансформатора 2. Отключение верхней секции шин 3. Отключение автомата на низкой стороне вот схема подстанции ![]() Прошу помогите пожалуйста, это вопрос жизни и смерти ... очень очень нужно! Заранее благодарен! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 26.7.2010 Пользователь №: 19012 ![]() |
По такой схеме наряд написать не возможно. А вообще в этой таблице в первой графе пишится деспечерское наиминование эл. установки а во второй конкретные аппараты которые нужно отключать и места где нода накладывать заземления. Можно посмотреть МП по ОТ(ПБ) при ЭЭ там в приложениях все доступно по заполнению наряда написано. А технически нужно отключит ВН, АВ1, не поннятно что по схеме идет после АВ но похоже разеденитель если да то отключаем и его для видимого разрыва. Ну и накладываем заземление до ТР и после его в местах где это удобно и не помешает ремонту трансформатора.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 7:41 |
|
![]() |