![]() Пульсация светодиодных светильников , Пульсация СД превышает допустимую в 3 раза. Кто знает причину? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Пульсация светодиодных светильников , Пульсация СД превышает допустимую в 3 раза. Кто знает причину? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
В помещении автомойки установили светодиодные светильники ЭКОТОН-ССС-220-60 . С освещенностью все хорошо, вот с пульсацией заминка вышла. Лаьоратория промсанитарии провела замеры и получила вместо 20проц. допустимой пульсации - 66проц. превышение более чем в три раза! Кто-нибудь сталкивался с таким , в чем причина? И что делать?
прикладываю результат замера
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
у новых светильников схема другая.
жизнь покажет... |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |