Как изменить погрешность счетчика на +/-1% на ПС 110/35/10 , методы решения даной проблемы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как изменить погрешность счетчика на +/-1% на ПС 110/35/10 , методы решения даной проблемы |
17.2.2011, 20:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.2.2011 Пользователь №: 21620 |
Подскажите кто в курсе Как изменять погрешность счетчика на +/-1% на ПС 110/35/10
|
|
|
![]() |
25.2.2011, 14:08
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
если учет технический, поставьте "закоротку" на токовые цепи из резистора 10-15 Ом
или в цепи напряжения резик на 2-3 кОм я тоже участвовал в борьбе с небалансами на ПС а если расчетный, тогда "низзя...." |
|
|
25.2.2011, 15:19
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11206 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
поставьте "закоротку" на токовые цепи из резистора 10-15 Ом Обычно делают наоборот - при недогрузе ТТ включают последовательно нагрузочные резисторы. А если ТТ перегружен, приходится ставить провода потолще. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
servicenergo Как изменить погрешность счетчика на +/-1% на ПС 110/35/10 17.2.2011, 20:16
ez81 классом точности счетчика 0,5S-0.44%. 1-0.9% 17.2.2011, 22:55
с2н5он путем его настройки при поверке, а Вам для чего эт... 17.2.2011, 23:25
servicenergo вопрос необходимо решить без вмешательства в счетч... 22.2.2011, 21:49
Roman D Правильно было бы говорить о погрешности всего узл... 22.2.2011, 23:04
servicenergo Roman D, Что посоветуете на практике? 25.2.2011, 9:32
с2н5он ну за расчетный получите по голове от сбытовиков, ... 25.2.2011, 14:38
Сунцов Денис Цитата(с2н5он @ 25.2.2011, 14:38) ну за р... 28.2.2011, 8:32
servicenergo Сунцов Денис, Спасибо за совет, впринципе до этого... 26.2.2011, 9:48
Roman D Цитата(servicenergo @ 26.2.2011, 8:48) ве... 26.2.2011, 12:29
servicenergo Roman D, Верю, не забудь ,что считать он стал неск... 27.2.2011, 15:14
Roman D Цитата(servicenergo @ 27.2.2011, 14:14) R... 27.2.2011, 21:51
ez81 в госте на счетчики есть данные омического сопроти... 27.2.2011, 23:24
Roman D Цитата(ez81 @ 27.2.2011, 22:24) в госте н... 28.2.2011, 10:56
Сунцов Денис Цитата(Roman D @ 28.2.2011, 10:56) В ГОСТ... 28.2.2011, 11:54
ez81 роман Д как не нашел там есть данные номинальной н... 28.2.2011, 21:58
Roman D Цитата(ez81 @ 28.2.2011, 20:58) еще вот с... 28.2.2011, 22:19![]() ![]() ![]() |
|